消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防网友78337

暂无说说

粉丝:4 关注:0
关注

  • 浙江许多涉及易燃易爆危险化学品(甲类)使用的企业租用一个厂房的某一两层。
    发表评论: 火灾危险性按甲类确定,是厂房还是仓库要根据现场实际确定。看原设计厂房是否满足甲类生产要求,一般甲类厂房是专门设计的。

    1 0 2022-01-24 18:35

  • 石膏板吊顶内的镀锌钢板风管需要做防火处理吗?
    发表评论: 你的意思是吊顶本身有耐火性时,风管还需要做防火处理否?从烟规,3.3.8和4.4.8条看,规范本身就已经考虑了吊顶有耐火性能的问题。而且已经放宽了要求,在吊顶内风管耐火极限从1小时,降到了0.5小时。同时要注意,按烟规的规定,和建规的附录标准,参考《通风管道耐火试验方法》GB/T17428-2009,金属风管不能默认为具有0.5小时耐火极限。

    0 0 2021-12-25 14:40

  • 外走廊与阳台是否需要安装烟感与喷淋
    发表评论: 一般作为室外空间考虑可以不安装,但是在设计上一般需要明确不存在封闭情况。

    0 0 2021-12-21 10:27

  • 可燃气体必须穿防火墙要咋办?
    发表评论: 厂房四面外墙都是防火墙?四面的防火间距都不足吗?建筑内防火墙是划分防火分区的墙,外墙耐火极限到了,不一定是防火墙。

    0 1 2021-12-21 10:21

  • 地下车库现在允许安装电动汽车充电桩了吗
    发表评论: 电动汽车分散充电设施工程技术标准 GB/T51313-2018,重点问题见以上规范。同时其它以汽车库防火规范GB50067为标准设计。https://b.1190119.com/article-259.htm

    0 0 2021-12-18 10:02

  • 首层楼梯间底部能否作为功能用房使用
    发表评论: 按照 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版) 6.4 疏散楼梯间和疏散楼梯等是不可以的,但是如果这个功能房的门不开向楼梯间内,形成独立的防火区,门不开在楼梯间及前室内,可能不禁止。

    0 0 2021-12-16 11:07

  • 预作用系统
    发表评论: 问题一:喷淋泵没启动怎么能给系统侧充水怎么能变成湿式系统充水依靠高位消防水箱水量实现充水;问题二:火灾时联动开启了预作用装置,电磁阀,启动消防泵。消防泵和喷淋泵管道是分别的2个系统。你可能是线接错了,也可能是联动逻辑错误。见火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 4.2 自动喷水灭火系统的联动控制设计

    1 0 2021-12-16 10:40

  • 消火栓箱暗装
    发表评论: 不行,12.3.10 消火栓箱的安装应符合下列规定:2 室内消火栓箱的安装应平正、牢固,暗装的消火栓箱不应破坏隔墙的耐火性能;耐火性能:楼梯间前室按2小时不燃烧体算,钢结构防火涂料应用技术规程 T/CECS24-2020 没有相关技术规程你刷防火涂料,按钢结构防火涂料应用技术规程 T/CECS24-2020,类似,也要两面刷。

    0 0 2021-12-16 10:29

  • 消防端子箱
    发表评论: 结线盒《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019 3.2.13 线缆在管内或槽盒内不应有接头或扭结。导线应在接线盒内采用焊接、压接、接线端子可靠连接。

    0 0 2021-12-16 10:20

  • 油漆仓库防火
    发表评论: 3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:    1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;    2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;    3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;    4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。按汽油、酒精、苯等常见稀释剂设计,中间仓库占地面积不大于750平方米,三个防火分区每个面积不大于250平方米,无自动灭火设施。

    0 0 2021-12-16 10:15

  • 高一民用建筑无消防车登高操作场地
    发表评论: 2014年通过审核,设计依据是GB50045-2005,高规本身对消防车登高操作场地没有明确要求,但是公安部消防局是有相关文件要求的,查询原审核的总平面图纸,要求其按图施工就行了。

    0 0 2021-10-15 09:25

  • 高层住宅的火灾危险等级是什么?
    发表评论: 你指的是灭火器把,普通住宅包括高层住宅,高级住宅包括高级公寓楼,高档公寓等。

    2 1 2021-09-10 19:41

  • 办公楼中庭排烟
    发表评论: 需要测定中庭高度超过6米没有,没超过应可以,超过6米,需要按烟规4.6.3计算。

    0 2 2021-08-18 16:23

  • 标志灯选择
    发表评论: 在GB51309-2018中未见相应规定,只有3.2.1 灯具的选择应符合下列规定:    4 设置在距地面8m及以下的灯具的电压等级及供电方式应符合下列规定: 2)地面上设置的标志灯应选择集中电源A型灯具;这一要求,可能相关

    0 0 2021-08-14 10:52

  • 消防验收问题
    发表评论: 按设计规范验收,51号令40条。

    0 0 2021-08-10 22:50

  • 高层、超高层建筑避难层的玻璃配置
    发表评论: 一般不会出现需要防火玻璃墙的情况,上下层开口之间实体墙0.8米,在建筑结构设计时一般都会落实,楼板上没有墙,一般都在下部设置檐口板。不清楚看图册。

    0 0 2021-07-08 19:33

  • 消防电梯轿厢内的消防电话
    发表评论: 不可以GB 51348-2019问答|规范组官方独家答疑(七)17. 2. 7 电梯多方通话系统设计应符合下列规定:    ……    5 当电梯轿厢、电梯机房、物业管理室内设有互拨的电话分机时,可不再设置本系统。     【问题】:     消防电话系统可以与此系统互为替代吗?     【回复】:     按照17.2.7条第4款要求,消防电话可替代电梯多方通话系统。反之电梯多方通话系统不能替代消防电话。消防电话要求采用阻燃或阻燃耐火导线,而多方通信系统则无此要求。GB 51348-2019国家标准编制组 建筑电气杂志社

    2 0 2021-07-01 15:14

  • 请问, 疏散走道上 安装的消火栓凸出多少算不影响疏散?
    发表评论: 个人理解,严格来说这个问题与疏散宽度无关,主要是障碍物在疏散时会对疏散人员,疏散速度等有影响,如同人员密集场所出口处1.4米不应设置踏步,门槛一样,与踏步,门槛高度无关。要求可见图例18J811-1 P172,

    1 1 2021-06-18 08:27

  • 新规范与老规范的执行标准
    发表评论: 建设工程消防设计审查验收管理暂行规定(建设部令〔2020〕第51号)第四十条 新颁布的国家工程建设消防技术标准实施之前,建设工程的消防设计已经依法审查合格的,按原审查意见的标准执行。中华人民共和国公安部 公消〔2015〕98 号 关于执行新版消防技术规范 有关问题的通知 各省、自治区、直辖市公安消防总队,新疆生产建设兵团公安局 消防局: 新版《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014)将于今年 5 月1 日起实施, 其他新版消防技术规范也将陆续批准实施。 为认真贯 彻实施新版规范,现就有关事宜通知如下: 一、自新版规范实施之日起,新建、改建、扩建的建筑工程消防设计审核和消防验收,应执行新版规范。 二、新版规范实施之前,建设工程的消防设计已经公安机关消防机构审核合格或者备案的,可按原审核或者备案时适用的规范执行,但鼓励建设、设计、施工及使用单位积极采用新版规范。 三、鉴于新制订的《建筑防烟排烟系统技术规范》尚未批准发布,防烟排烟系统的设计与审核按照以下规定执行:防烟与排 烟系统设置场所执行新版 《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2014) ;其他具体系统设计仍执行 《建筑设计防火规范》 (GB 50016-2006)及《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)(2005 版)的有关规定。 公安部消防局 2015 年 4 月 27 日其它看相关文件

    2 0 2021-06-01 08:35

  • 高大空间自然排烟时,挡烟垂壁高度如何设计
    发表评论: 收到谢谢依思路1.不同高程空间,防烟分区应分别设置问题二中,2.天井大于100平方,且高度超6米,自然开窗是否难以达到。3.如果天井面积X3小于100平方米,可不考虑排烟吗?

    0 0 2021-05-26 07:26

积分
254
提问
62
回答
191

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭