请问高一类民用建筑无消防车登高操作场地,消防审核通过2014年,消防验收是2018年,导致现场无消防车登高操作场地,这个问题应该怎样解决?是否符合相关规定?

微笑_qMWF | 2021-10-14 22:11
请写下您的回答回答

回答 | 3

消防网友78337 2021-10-15 09:25 00 [回复]举报

2014年通过审核,设计依据是GB50045-2005,高规本身对消防车登高操作场地没有明确要求,但是公安部消防局是有相关文件要求的,查询原审核的总平面图纸,要求其按图施工就行了。

周家斌 2022-05-09 20:21 00 [回复]举报

新老规范衔接的问题,原审图通过的,无涉及后期改造、扩建的情况,按图施工。

消防黄河 2022-07-16 18:47 00 [回复]举报

公消(2015)98号明确:可按原审核或备案时适用的规范执行,鼓励有条件时积极采用新规范。