消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

油漆仓库防火

家具厂在最初设计时没有设计配建油漆及稀释剂库房,后期因需要使用到油漆及稀释剂,在厂房贴邻搭建油漆及稀释剂仓库,库房内设置了可燃气体报警探测装置。请问:这种设置合理吗?是否应满足甲乙类库房与丙类厂房相应的防火间距要求?

消防网友44733 | 2021-12-15 16:19
请写下您的回答回答

回答 | 2

消防网友78337 2021-12-16 10:15 00 [回复]举报

3.3.6 厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:
    1 甲、乙类中间仓库应靠外墙布置,其储量不宜超过1昼夜的需要量;
    甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔;
    3 丁、戊类中间仓库应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔;
    4 仓库的耐火等级和面积应符合本规范第3.3.2条和第3.3.3条的规定。


按汽油、酒精、苯等常见稀释剂设计,中间仓库占地面积不大于750平方米,三个防火分区每个面积不大于250平方米,无自动灭火设施。

关闭

关闭

手机APP下载