全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 消防产品监管原则
- 新规解读
- 规范·专题·文件汇总
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
可燃气体必须穿防火墙要咋办?
跟大家请教下:
根据 50016 §6.1.5,可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿过防火墙。
这样的话,可燃气体要如何进甲乙丙类厂房?
外墙看了下都是防火墙,要绕过的话只能穿地,但是穿地管道显然风险更大。
但消防验收时被逮着这条就难以整改了。。
查了下其他规范,都明确可以穿楼板,虽然楼板耐火等级比防火墙低,
但是在“防止将火灾从防火墙的一侧引到另外一侧”这点上的意义相同。
所以参照其他规范,采用“套管+防火封堵”是否可行?
其他规范参考:
GB50177 氢气站设计规范 §12.0.6 氢气管道穿过墙壁或楼板时,应敷设在套管内,套管内的管段不应有焊缝。管道与套管间,应采用不燃材料填塞。
GB50646-2020 特种气体系统工程技术标准 §6.1.4 特种气体穿过生产区墙壁 与楼板处的管段应设置套管,套管内的管道不得有焊缝,套管与管道之间应采用密封措施。
GB50472-2008 电子工业洁净厂房设计规范 §10.1.5 洁净室(区)内的可燃气体管道和有毒气体管道应明敷,穿过洁净室(区)的墙壁或楼板处的管段应设置套管,套管内的管道不得有焊缝,套管与管道之间应采取密封措施。
谢谢,我再确认下,图纸修改过太多版本了