疏散通道必须畅通
发表评论: 你搞反了,配电室设置挡鼠板是规范要求,没有挡鼠板才需要整改
2025-04-26 11:07
-
网吧室内任意一点至房间直通疏散走道的疏散门直线距离
发表评论: 最远点直接到A门
2025-04-22 14:37
-
多层酒店卫生间是否需要设计喷淋
发表评论: 要,新建筑没见过小卫生间没有喷头的
2025-04-11 17:01
-
独立安全出口必须是独立独立楼梯间吗
发表评论: 不可以共用
2025-04-11 09:28
-
丙类仓库内设置厨房的规定
发表评论: 不可以建筑防火通用规范4.2.7 仓库内不应设置员工宿舍及与库房运行、管理无直接关系的其他用房
2025-04-10 17:00
-
高层办公楼下面四层是群楼,主楼和群楼疏散楼梯是否可以共用?
发表评论: 可以,只要裙房的消防设计标准向主楼看齐就行
2025-04-09 14:10
-
挡烟垂壁无法同时满足建筑规范和暖通规范情况怎么办
发表评论: 不改变吊顶的前提下,无解,应当优先满足建筑规范,净高不低于2.1m的要求
2025-04-08 09:16
-
网吧的楼梯梯段宽度取值问题
发表评论: https://gf.cabr-fire.com/article-10884.htm看这里4.1.6条
2025-03-31 16:40
-
商店营业厅的人员密度上限值和下限值到底怎么取值,是按规模3000平米这个规模是指整个项目的商业规模,还是单体的商业规模,有点不清楚
发表评论: 3000m2指的是整个建筑的建筑面积
2025-03-26 16:55
-
3楼以下的游戏厅,一个厅的疏散也得按照袋型的11.25米来算厅内的任何一点到疏散门的距离么?
发表评论: https://gf.cabr-fire.com/article-41435.htm看这个复函
2025-03-24 15:14
-
一层架空层围起来属于扩建吗?
发表评论: 只要改变了建筑面积就算扩建建筑面积计算方法参考:建筑工程建筑面积计算规范 GB/T50353-2013
2025-03-15 13:38
-
消防疏散通道能否开门
发表评论: 也不可以,只有防火分区之间的分界线才可以在过道上设常开防火门,最好的做法还是拆除这两个门,可以保留门洞
2025-03-13 13:50
-
消防疏散通道能否开门
发表评论: 不成立,这样一改,左右两侧房间均只有一个安全出口
2025-03-13 09:26
-
请教一下各位,一类高层办公楼,有一些普通房间类似清洁间,房间的轻钢龙骨石膏板隔断可以不到顶吗
发表评论: 可以,只要规范没有规定需要防火分隔的房间隔墙都可以不到顶但是很多审图专家认为,过道两侧的隔墙也要到顶(个人不同意)
2025-03-13 09:24
-
建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)8.5.4的条文实例
发表评论: 多个小于50m2的无窗房间合计面积大于200m2时,要设置排烟设施通规8.2.5 :建筑中下列经常有人停留或可燃物较多且无可开启外窗的房间或区域应设置排烟设施:1 建筑面积大于50m2的房间; 2 房间的建筑面积不大于50m2,总建筑面积大于200m2的区域。(条文解释:本条规定了各类建筑中无可开启外窗的房间设置排烟设施的基本要求。这些建筑包括工业与民用建筑、独立的地下和半地下工业与民用建筑、平时使用的人民防空工程、地铁车站、隧道工程的辅助用房、城市综合管廊工程的辅助用房等。)内部隔墙开窗但房间无外窗时,对于排烟设计算无窗房间,对于装饰装修可以按有窗房间考虑
2025-03-10 13:58
-
一类高层上面办公,下面有酒店,桌球,KTV,商业等,是否有规范要求明确要求下面各层疏散楼梯独立设置,电梯门洞封死?酒店电梯是否可以与办公共用?
发表评论: 办公和商业合建,分别布置在不同楼层时可以共用一部疏散楼梯,布置在同一层时则不行;办公建筑设计标准 JGJ/T67-2019 5.0.2 办公综合楼内办公部分的安全出口不应与同一楼层内对外营业的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的安全出口共用。
2025-03-10 09:33
-
歌舞娱乐放映游艺场所里大于50坪的房间疏散门,有没有间距要求
发表评论: 建筑设计防火规范GB 50016-2014(2018年版)第5.5.2条: 建筑内的安全出口和疏散门应分散布置,且建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层、每个住宅单元每层相邻两个安全出口以及每个房间相邻两个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。
2025-03-08 11:04
-
地下汽车库的防火分区内的电动汽车充电单元
发表评论: 火灾自动报警系统设计规范GB 50116-2013第4.6.3条,条文解释:地下车库车辆通道上设置的防火卷帘也应按疏散通道上设置的防火卷帘的设置要求设置。
2025-03-08 11:03
-
住宅建筑楼梯间首层外门疏散净宽度
发表评论: 之前审图有遇到过这个问题,最后在门窗表中明确“子母门不得有固定插销”,审图才过的
2025-03-07 16:07
-
歌舞娱乐游艺放映场所设置问题
发表评论: 不能设置在住宅里,但是可以设置在住宅底层的商业裙房内公共娱乐场所消防安全管理规定: 公共娱乐场所不得设置在文物古建筑和博物馆、图书馆建筑内,不得毗连重要仓库或者危险物品仓库;不得在居民住宅楼内改建公共娱乐场所。 公共娱乐场所与其他建筑相毗连或者附设在其他建筑物内时,应当按照独立的防火分区设置;商住楼内的公共娱乐场所与居民住宅的安全出口应当分开设置。另外,就算没有这个条文,歌舞娱乐场所是肯定不能设置在住宅内的
2025-03-05 11:22