消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

阳明心 一级注册消防工程师

暂无说说

粉丝:4 关注:2
关注

  • 停用的建筑可以拆除消防设施吗?
    发表评论: 个人理解,楼在设施在,跟使用不使用没有关系,不能拆除,也不可以停用

    0 0 2024-05-29 13:41

  • 事故风机需要消防控制嘛
    发表评论: 不需要消防控制,可由可燃气体报警器控制。

    0 0 2024-05-24 08:41

  • 室外管道压力持续上升
    发表评论: 经过多少时间,上升了多少呢?大概率是里面有空气在作怪。

    0 0 2024-05-22 11:38

  • 消防控制室应设计在建筑首层,疏散门应直通安全出口的问题?
    发表评论: 本鄙人和贵鄙人有不同理解,既然是疏散门,那就意味着需要通过疏散走道到达安全出口。否则就不叫疏散门了,该叫安全出口了。

    2 0 2024-05-22 11:34

  • 在哪些场所应安装应急广播?
    发表评论: 应急广播是火灾自动报警系统的基本组成部分,需要火灾自动报警系统的都需要应急广播。

    0 0 2024-05-06 08:54

  • 防排烟机房要不要配置自喷或消火栓以及灭火器?哪条规范?
    发表评论: 当排烟风机与排风机合用一个机房的应设自喷,或一台风机平时排风火灾时排烟的机房也应设自喷。

    0 1 2024-04-28 17:10

  • 应急照明灯具必须有实验按钮吗?出自哪个规范哪条?
    发表评论: GB17945—2010消防应急照明和疏散指示系统6.3.2.3 自带电源型和子母型灯具(集中控制型灯具除外)应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(开关或遥控装置)和控制关断应急工作输出的自复式按钮(开关或遥控装置)

    0 1 2024-04-13 08:51

  • 老年人照料设施是多个独立的单层建筑,每个独立的建筑15张床位,请问需不需要设置自动喷水和自动报警系统?它这种是按照独立的建筑还是按照总体界定?
    发表评论: 看得仔细,有道理,按照这个还真的不用设自喷。

    0 0 2024-04-11 16:43

  • 老年人照料设施是多个独立的单层建筑,每个独立的建筑15张床位,请问需不需要设置自动喷水和自动报警系统?它这种是按照独立的建筑还是按照总体界定?
    发表评论: 根据《建筑防火通用规范》GB 55037-2022,第8.1.9.6条需要设

    0 0 2024-04-08 16:52

  • 消防管上压力表是否要每年检测校验
    发表评论: 不需要

    0 0 2024-04-03 09:21

  • 总面积超过3000平方的多层办公建筑需要做喷淋吗,没有中央空调
    发表评论: 不需要

    0 0 2024-04-01 10:51

  • 制药企业,厂区配置火灾自动报警系统和应急疏散照明系统。
    发表评论: 老师,如果用的是自然排烟,那还需要自动报警系统吗

    0 0 2024-03-15 08:52

  • 消防应急广播
    发表评论: 4.8.12 消防应急广播与普通广播或背景音乐广播合用时,应具有强制切入消防应急广播的功能。《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

    0 0 2024-03-15 08:47

  • 防火门开门手柄
    发表评论: 不安装手柄怎么开门呢?应该要装的

    0 0 2024-03-15 08:43

  • 70米长的内走道是否必须设置机械排烟设施
    发表评论: 注:1 公共建筑、工业建筑中的走道宽度不大于2.5m时,其防烟分区的长边长度不应大于60m。根据以上设防烟分区好像没有规定必须设机械排烟,自然排烟或机械排烟都可以的

    0 0 2024-03-15 08:41

  • 气体灭火检测
    发表评论: 3年“气瓶安全技术规程’

    0 0 2024-03-11 14:33

  • 消防水池和水泵房能否采用一体式不锈钢水池和泵房放置于地面
    发表评论: 问题二:可否使用成品的消防水池+泵房或高位消防水箱+泵房?    提出本问题的原因:    国标图中出现了成品的消防水池+泵房或高位消防水箱+泵房,新工程是否可以选用?    可供参考的地方标准    一、《江苏》(二)消防水池和泵房及消防水箱1:    符合国家标准的成套地埋式钢板消防水池、钢板消防泵房,问:1)能否使用?可在哪些工程可以使用?2)如能使用,设计深度如何要求?仅在总图上标注提供平面尺寸和定位、技术参数等,未提供具体图纸,是否满足审查深度?3)按《建筑设计防火规范》GB50974-2014第8.1.6.3 条,消防泵房的疏散门应直通室外或安全出口,而地埋式消防泵站无疏散门,仅有出入人孔,是否可行?    答:宜在下列工程中使用:改造工程;丁、戊类厂房及仅设消火栓系统的丙类厂房;新建多层建筑中(不含厂房、库房)无地下室且室外消火栓用水量不大于30L/s的工程。    采用地埋式箱泵一体化消防给水泵站时应符合下列规定:     1) 应在室外独立设置;     2) 消防水池与泵房(包括消防水箱板材厚度和防腐性能、水箱内拉杆/撑杆连接方式;泵房内钢结构的规格、采用螺栓拼装方式及热镀锌防腐层严禁损坏的工艺;消防水泵、稳压装置的性能要求等)、智能控制系统、检修楼梯等应符合《装配式水箱一体化消防给水泵站技术规程》T/CECS623-2019 的相关规定;    3) 应设对讲电话、应急照明等设施,并应符合消防规范相关要求;    4) 应根据地基承载力、地面荷载和地下水位高度进行结构验算;    5) 设计深度应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》;    6) 建设、监理等单位应对地埋式箱泵一体化消防给水泵站的原材料、装配方式及施工等过程进行监管;施工单位应严格按照设计文件及《装配式水箱一体化消防给水泵站技术规程》T/CECS623-2019 的要求进行施工。确保消防设施工程质量。    二、《湖南》26:    对于选用国家标准16S211中消防水箱的设计,可否认为该工程无违反消防水箱相关条文?    处理意见:应有水箱设计详图,详图上应将相关规范中强制性条文内容表述清楚,如无表述则按“必须修改(强制性条文)”处理。    三、《中筑城》二、消火栓系统3:    对于地埋式一体化消防泵站,应如何把握审图标准,因为一体化泵房无法满足《消水规》第8.1.6条的规定,能否替代常规消防泵房使用?    答:宜在下列工程中使用:改造工程;丁、戊类厂房及仅设消火栓系统的丙类厂房;新建多层建筑中(不含厂房、库房)无地下室、且室外消火栓用水量不大于30L/s的工程。    采用地埋式箱泵一体化消防给水泵站时应符合下列规定:     1) 应在室外独立设置;     2) 消防水池与泵房(包括消防水箱板材厚度和防腐性能、水箱内拉杆/撑杆连接方式;泵房内钢结构的规格、采用螺栓拼装方式及热镀锌防腐层严禁损坏的工艺;消防水泵、稳压装置的性能要求等)、智能控制系统、检修楼梯等应符合《装配式水箱一体化消防给水泵站技术规程》T/CECS623-2019 的相关规定;    3) 应设对讲电话、应急照明等设施,并应符合消防规范相关要求;    4) 应根据地基承载力、地面荷载和地下水位高度进行结构验算;    5) 设计深度应符合《建筑工程设计文件编制深度规定》;    6) 建设、监理等单位应对地埋式箱泵一体化消防给水泵站的原材料、装配方式及施工等过程进行监管;施工单位应严格按照设计文件及《装配式水箱一体化消防给水泵站技术规程》T/CECS623-2019 的要求进行施工。确保消防设施工程质量。    总结分析:    成品的消防水池+泵房或高位消防水箱+泵房,结构紧凑,占地面积小,施工方便。如符合规范要求,可以在工程中使用,尤其是在既有建筑改造中。

    0 0 2024-03-07 11:06

  • 消防阀门法兰遇寒冷或天气突然回暖时就漏水原因
    发表评论: 可能就是密封垫热胀冷缩引起的吧

    1 0 2024-03-07 10:43

  • 网吧属于公共娱乐场所里面的游艺场所吗?酒吧属于公共娱乐场所场所里面的哪一类?
    发表评论: 网吧时歌舞娱乐放映游艺场所,酒吧是公共娱乐场所

    1 2 2024-03-07 08:35

  • 银行营业厅需要设自动喷水灭火系统吗
    发表评论: 建筑整体不需要设自喷的话,营业厅也不需要设置。是否人员密集场所,见仁见智了

    0 0 2024-03-06 16:04

积分
563
提问
29
回答
534
一级注册消防工程师

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介: 一级注册消防工程师
最新动态

关闭