全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
消防控制室应设计在建筑首层,疏散门应直通安全出口的问题?
通用规范中4.1.8第三条:消防控制室应位于建筑的首层或地下一层,疏散门应直通安全出口,如何理解,设计在首层时必须设计直通室外的门嘛?
安洪全 2024-05-21 17:16 1 赞
0 踩 [回复] 举报
条文说明:“疏散门应直通室外”,要求进出相应房间不需要经过其他房间或使用区域就可以直接到达建筑外;“疏散门应直通安全出口”,要求相应房间的疏散门可以经疏散走道直接到达疏散楼梯间的楼层入口或直通室外的门口,不需要经过其他场所或区域。
周家斌 2024-05-21 17:32 0 赞
0 踩 [回复] 举报
石老师观点:“疏散门直通室外”是指疏散门不需要经过其他房间或使用区域就可以直接到达
室外。
“疏散门直通安全出口”是指疏散门只经过一条距离较短的疏散走道(一般不大于15m)直接进人疏散楼梯(间)或直通室外的门口,不需要经过其他场所或区域。
本鄙人和贵鄙人有不同理解,既然是疏散门,那就意味着需要通过疏散走道到达安全出口。否则就不叫疏散门了,该叫安全出口了。