应急照明灯具必须有实验按钮吗?出自哪个规范哪条?

应急照明灯具必须有试验按钮吗?出自哪个规范哪条?

消防专职 | 2024-04-12 09:58
请写下您的回答回答

回答 | 3

胡胡203 2024-04-12 17:37 10 [回复]举报

消防应急照明和疏散指示系统 GB17945-2010 >

6.3.2.3 自带电源型和子母型灯具(集中控制型灯具除外)应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(开关或遥控装置)和控制关断应急工作输出的自复式按钮(开关或遥控装置),不应设影响由主电工作状态自动转入应急工作状态的开关。在模拟主电源供电故障时,主电不得向光源和充电回路供电。

阳明心 2024-04-13 08:51 00 [回复]举报

GB17945—2010
消防应急照明和疏散指示系统


6.3.2.3 自带电源型和子母型灯具(集中控制型灯具除外)应设模拟主电源供电故障的自复式试验按钮(开关或遥控装置)和控制关断应急工作输出的自复式按钮(开关或遥控装置)

南明离火   回复: 阳明心2024-04-13 17:25

24V的没有吧

0    0 [回复]举报