室外消火栓系统,水泵及管道露天设置,设置一台柴油泵,一台消防泵,一套增压泵,整个室外管网大概400多米左右,整个系统独立未连接其他系统,泵房管道最高处设置了排气阀,在水泵都未启动的情况下,管网压力持续上升,什么原因啊

零贰 | 2024-05-21 11:04
请写下您的回答回答

回答 | 6

消防网友68723 2024-05-21 16:28 00 [回复]举报

1、压力表故障?2、阀门有泄漏?

周家斌 2024-05-21 17:34 00 [回复]举报

露天设置的管道,在太阳照晒下,压力上升很正常,说明管网严密性很好!

懒得说 2024-05-22 07:49 00 [回复]举报

多半是排气阀故障,空气没排干净。水压没理由持续上升


南明离火 2024-05-22 08:35 00 [回复]举报

常压多少 持续上升到多少停止

阳明心 2024-05-22 11:38 00 [回复]举报

经过多少时间,上升了多少呢?大概率是里面有空气在作怪。

零贰 2024-05-22 12:19 00 [回复]举报

这个压力持续缓慢上升,不停的,全部排查了,问题出在稳压系统,关闭了稳压系统出水管阀门,压力不在上涨,问题是稳压泵根本没启动,是气压罐的原因吗,具体可能是什么原因喃