如何区分消防供水性质

比如如何定位临时高压、临时低压、稳高压消防供水系统

远古鱼龙 | 2022-06-13 13:21
请写下您的回答回答

回答 | 2

周家斌 2022-06-13 15:00 10 [回复]举报

1、稳高压消防给水系统:是指消防给水管网中平时由稳压设施保持系统中最不利点的水压以满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时,由压力联动装置启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。它适用于室内消防给水系统、室外消防给水系统和二者合用的消防给水系统。

2、临时高压消防给水系统:是指消防给水管网中平时最不利点的水压和流量不能满足灭火时的需要,系统中设有消防泵的消防给水系统。在灭火时启动消防泵,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求。它适用于室内消防给水系统,而室外消防给水系统则不宜采用。

3、低压消防给水系统:低压消防给水系统管网内平时压力较低,但不少于0.1Mpa,灭火时要求的压力和流量由消防车或其他方式加压达到压力和流量要求的系统。 

远古鱼龙 2022-06-13 16:29 00 [回复]举报

谢谢!有相关规范和资料名称吗?