消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

远古鱼龙

集中注意力,做好本职工作

粉丝:1 关注:2
关注

  • 灭火器年限问题
    发表评论: 这种规范铁定是来坑人的;一是灭火器现在很便宜,你检测再加充装费用远超购买新灭火器的钱。二是检测维修过的灭火器桶体安全得不到保障,桶身很薄又是焊接的受压后可能有暗伤。三是充装点的设备技术远远低于原厂,充气压力泄压特别快。四、由于这些不合理性,50444的5.3.2条被消防设施通用规范废止

    0 0 2023-08-17 16:27

  • 消防取水口
    发表评论: 谢谢周老师1我们不是市政供水,是企业内部消防供水,是满足双路供水涉及要求,并且是三个2000方总共6000方的消防水池!

    0 0 2023-07-27 13:09

  • 消防取水口
    发表评论: 就是说用于消防、生产合用消防水池不用设置取水口吗?

    0 0 2023-07-26 13:20

  • 消防取水口
    发表评论: 谢谢!这个取水口倒是第一次看到,这个与室外栓取水有啥区别?

    0 0 2023-07-25 13:12

  • 公司生活区的消防水管网
    发表评论: 首先谢谢你的回答,情况是这样的,生产区域消防水管网是独立的官网水压也很高,只有生活区消防用水是从生活用水管网上连接的

    0 0 2023-06-29 15:54

  • 怎么判断耐火等级
    发表评论: 谢谢

    0 0 2023-06-07 11:01

  • 二氧化碳灭火器
    发表评论: 应该是百分之十吧?百分之五是每年泄露量!

    0 0 2023-05-26 11:17

  • 二氧化碳灭火器
    发表评论: 你给的是新产品的检验要求,我们是产品的使用者和管理者,假如一瓶二氧化碳灭火器它每年泄露量小于百分之五、然而在几年后会出现总泄漏量超过百分之十的现象、规范没有详细规定几年后泄露量达到多少就不能使用了,这给我们对二氧化碳灭火器管理带来困难!定严格了不利于公司节能降耗、定宽松了又怕灭火器不能起到该有的效果!

    0 0 2023-05-25 08:26

  • 笨罐使用泡沫?
    发表评论: 我认为笨的水溶性很小,用抗容性水成膜成本较大,可以用水成膜泡沫就行,还可以用8年!

    0 0 2023-05-05 08:37

  • 变配电室通风排烟问题
    发表评论: 对就是事故通风,我看配电室都有轴流风扇!是不是那个规定里有要求?

    0 0 2023-04-17 13:16

  • 变配电室通风排烟问题
    发表评论: 请问有配电工程熟悉的或是专业的大神吗?

    0 0 2023-04-14 16:55

  • 变配电室通风排烟问题
    发表评论: 谢谢你的答复,这是个炉头烟治理项目属于工业构筑物,配电室不大不小,没有机械通风设施。有对配电室这块专业很熟的就好了,我感觉配电室不说四要上抽排烟系统,至少要有个轴流风机吧

    0 0 2023-04-14 16:52

  • 新规 消防设施通用规范 GB55036-2022还需要对灭火器进行维修吗
    发表评论: 自己公司检查外观、压力正常就用到10年强制报废,毕竟通用规范废了GB50444的灭火器维修强制性。如果遇到一般检查人员就告诉他通用规范规定了不要求强制维修。遇到比较叼的检查人员级别还高的话只有自认倒霉换灭火器了。还有这个检查人员比较专业说干粉灭火剂有效期是5到6年也只有换了,没法。

    0 0 2023-03-06 08:50

  • 新规 消防设施通用规范 GB55036-2022还需要对灭火器进行维修吗
    发表评论: 现在新的通用规范只是取消了出厂五年维修的强制性,没说不维修!这就跟检查人员严不严格有关系了,还有灭火剂的有效期的问题,七氟丙烷、二氧化碳灭火剂是没有有效期,可以用到十年或是十二年!干粉灭火剂有效期五到六年,检查人员严格的话,干粉灭火器还是只能用五到六年,干粉灭火器维修是门玄学,维修个屁,还不如直接换新的算了,因为干粉灭火器价格降下来了。如果检查人员不严格,干粉灭火器压力外观较佳,用到10年报废也没问题。

    0 2 2023-02-27 16:10

  • 真题答案看不懂
    发表评论: 应该叫排烟防火阀,排烟时时开启状态不存在漏烟完整性的说法,只有烟气温度超过280度时才关闭并满足漏烟量和耐火完整性!

    0 0 2023-02-27 15:58

  • 稳压系统的压力值
    发表评论: 写这条规定还是有一定道理的,好多中大型危化品企业的消防水泵站和泡沫站未设置在一起,消防水管网长度长又复杂,泡沫站泡沫液发泡启动压力要超过0.7MPa,这是有科学依据的!消防水压力太小泡沫站直接无法使用。影响灭火救援,我公司消防水泵出水口压力都在1MPa左右!

    0 0 2023-02-27 08:32

  • 数据中心,采用七氟丙烷预制灭火系统,应故障维修等,应当采取哪些确保安全的有效措施?
    发表评论: 检维修要动火的话,七氟丙烷灭火系统电磁阀,控制系统要停电,不然会促发自动灭火!现场还得准备推车式二氧化碳灭火器备用!

    1 0 2023-02-24 09:03

  • 消防水泵维护保养
    发表评论: 水规只有检查启动频次要求,每次启动时间应该在设备生产厂家的使用说明书里,规范不会定得那么仔细!我记得柴油消防泵是每月启动两次,每次启动不少于15分钟,电动消防泵是每月试动一次时间要求不详。查看水规附录G

    0 0 2023-02-24 08:47

  • 机房灭火器设置等级
    发表评论: 二氧化碳在实战中灭火效率低下,一查灭火级别还真是!像机房这种重要场所建议直接上推车式二氧化碳或是七氟丙烷

    0 0 2023-02-24 08:03

  • 如何分辨地下坑道,建筑的排烟系统
    发表评论: 那可能是除尘设施,防止可燃粉尘过多发生爆燃?

    0 0 2023-02-23 13:10

积分
65
提问
29
回答
36

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭