一个小场所,湿式报警阀组供水侧和系统测未安装信号蝶阀,符合规范吗。
发表评论: 不符合
2025-09-19 09:42
-
消火栓系统跟喷淋系统可以共用一套稳压系统吗?可以共用的话需要满足什么条件?规范在哪里?
发表评论: 可以共用,但前提是消防水泵也是共用的
2025-09-18 14:06
-
工业建筑中变配电室开向室外的门必须是防火门吗
发表评论: 变电所直接通向室外的门应为丙级防火门
2025-09-18 09:22
-
消防控制室远程启动排烟风机
发表评论: 一般自动状态才能远程控制
2025-09-18 09:15
-
200余平的房间需要设置多少出口
发表评论: 5.5.8条,单层不超过200平是歌舞娱乐放映游艺场所除外,台球厅是歌舞娱乐放映游艺场所
2025-09-18 09:11
-
什么场所设置旋转消火栓栓头
发表评论: 只是一种功能,好处一个是灵活,一个是可以减薄消火栓箱厚度
2025-09-18 08:59
-
丙类立体仓库喷淋系统喷头支管管径要求多大
发表评论: 单个喷头DN25
2025-09-12 10:37
-
泡沫喷淋系统,泡沫储罐的供水需要经过报警组吗?
发表评论: 需要的
2025-09-12 10:27
-
防火阀安装距离墙面多远
发表评论: 200mm以内
2025-09-02 14:10
-
消防水泵启动模式
发表评论: 地埋式也有水泵房,进去看看就知道了
2025-08-29 11:33
-
消防水泵启动模式
发表评论: 消防泵出水管后会有一根管接回消防水池,上面有个泄压阀,管路压力超过设定值就会开启泄压,消防管道打爆原因很多,管理不当、管材质量问题、阀门失效等等,事在人为
2025-08-29 11:17
-
地下室充电桩配电室消防问题
发表评论: 没有要求必须设置气体灭火,灭火设施可以设置灭火器
2025-08-29 11:01
-
歌舞娱乐场所需要设置室内消火栓吗?规范依据是什么?
发表评论: 建筑高度大于15m或体积大于1万立方
2025-08-29 10:39
-
消防水泵启动模式
发表评论: 消防系统有泄压管路,一般不会打爆
2025-08-28 15:39
-
消防联动测试的切电的时候,把中控室的监控设备电源切了,导致所有监控设备掉线。这符合相关要求吗?
发表评论: 火灾时不应立即切掉的非消防电源有:正常照明、生活给水泵、安全防范系统设施、地下室排水泵、客梯和 Ⅰ~Ⅲ 类汽车库作为车辆疏散口的提升机。监控属于安全防范系统设施
2025-08-28 14:03
-
室内、外消火栓、喷淋设计流量是否需分别计算?
发表评论: 取最大值,可以局部设置喷淋
2025-08-27 13:55
-
闭门器安装
发表评论: 没有要求必须安装
2025-08-27 13:52
-
消火栓是否可以借用
发表评论: 可以的
2025-08-23 10:18
-
七氟丙烷设置场所
发表评论: 一般都没有强制必须七氟丙烷,储能电站好像有要求
2025-08-21 18:19
-
隐蔽式喷头安装要求
发表评论: 不宜选用隐蔽式洒水喷头,确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所
2025-08-21 18:12