消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

深圳消防

暂无说说

粉丝:1 关注:1
关注

  • 亚克力板材(甲基丙烯酸甲脂)耐火等级?
    发表评论: 具体能不能使用需提供形式检验报告,同时需确认实际使用的材料与检测报告中的材料一致。

    0 0 2024-11-14 17:26

  • 防火门现场施工应该什么时候进场安装
    发表评论: 测量门洞尺寸:土建门洞墙体砌砖完后,水泥粉刷之前。安装门框:土建门洞墙体砌砖完后,水泥粉刷之前。安装防火门:土建门洞墙体砌砖完后,水泥粉刷之前。灌浆:安装完防火门应立即进行灌浆。ps:一般使用灌浆枪进行灌浆。

    0 0 2024-09-06 14:04

  • 挡烟垂壁底标高如何控制
    发表评论: 老师,22年规范要求高度是2.1米,你这里所总述的2m高度是否要提升至2.1m?建筑防火通用规范 GB55037-2022 7.1.5 在疏散通道、疏散走道、疏散出口处,不应有任何影响人员疏散的物体,并应在疏散通道、疏散走道、疏散出口的明显位置设置明显的指示标志。疏散通道、疏散走道、疏散出口的净高度均不应小于2.1m。疏散走道在防火分区分隔处应设置疏散门。

    0 0 2024-08-16 11:00

  • 关于防火玻璃隔墙和防火玻璃
    发表评论: 隔墙是整体通过验证的,防火玻璃或防火玻璃窗不是整个墙体去烧的。他最多算个构件,但是防火玻璃墙整体的稳定性是通过验证的,因此可以作为防火墙的分隔。不可能3米高的墙体,有厂家能做到3米高的防火窗的。例如你想做个这么大的防火墙,想用防火玻璃或防火窗,那么防火窗之间肯定要用拼接,拼接的做法是否能满足整体耐火,这个是不知道的,也没经过验证。但是3米高的防火玻璃隔墙是整体通过验证的,那么他就可以做这么大。

    0 0 2024-06-24 17:38

  • 地下车库声光和广播联动
    发表评论: 启动车库+楼上所有的

    0 0 2023-11-28 14:42

  • 中控室合并
    发表评论: 可以,如主体已竣工并经过消防验收,合并时仍需考虑是否要进行消防申报,具体联系当地应急管理部。

    0 0 2023-11-28 14:08

  • 木结构装修
    发表评论: 1. 建筑内部装修设计防火规范 GB50222-2017 明确了 不适用于古建筑和木结构建筑的内部装修防火设计。2. 建筑设计防火规范 GB50016-2014(2018年版)第11章节中对木结构的内部装修有明确的规定。3.另外对木结构的内部装修要求的相关规范还有 木结构设计标准 GB50005-2017 木结构通用规范 GB55005-2021多高层木结构建筑技术标准 GB/T 51226-2017

    0 0 2023-11-28 13:59

  • 关于灭火和疏散预案制定
    发表评论: 社会单位灭火和应急疏散预案编制及实施导则 GB/T38315-2019 机关、团体、企业、事业单位根据本单位的人员、组织机构和消防设施等基本情况,为发生火灾时能够迅速、有序地开展初期灭火和应急疏散,并为消防救援人员提供相关信息支持和支援所制定的行动方案。你单位属于企业,按照相关规定应制定疏散预案。

    0 0 2023-11-28 13:47

  • 地下车库声光和广播联动
    发表评论: 声光、广播全楼动作。具体依据以下规范:火灾自动报警系统设计规范 GB50116-20134.8.8 消防应急广播系统的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应同时向全楼进行广播。4.8.5 同一建筑内设置多个火灾声警报器时,火灾自动报警系统应能同时启动和停止所有火灾声警报器工作。

    0 2 2023-11-28 13:41

  • 消防控制室通用技术要求,没有地方下载该规章
    发表评论: 消防控制室通用技术要求GB255062010.pdfhttps://js.119.gov.cn/202111/206aebe848d24575894f22639ff3e721_c_cf022cc027604bf4b8bc.html

    1 0 2023-11-28 13:39

  • 关于消防水池水位报警的问题(溢流水位报警出处在哪?)
    发表评论: 多谢

    0 0 2023-11-16 16:49

  • 安全出口设置形式
    发表评论: 不可以。建筑防火通用规范 GB55037-2022 >7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启:    1 甲、乙类生产场所;    2 甲、乙类物质的储存场所;    3 平时使用的人民防空工程中的公共场所;    4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间;    5 疏散楼梯间及其前室的门;    6 室内通向室外疏散楼梯的门。

    0 2 2023-09-01 14:00

  • 消防设施通用规范中11.3.5条中任一280度防火阀在280度时均应联锁关闭相应排烟机
    发表评论: 排烟风机控制柜相应端子直接连接防火阀。如图 1.2端子。

    0 1 2023-08-16 11:00

  • A级不燃材料
    发表评论: A级包含A2级,一些厂家给A2级的材料叫做阻燃 难燃之类的,但是不妨碍它是A级。

    1 0 2023-08-16 10:55

  • 喷头集热板和挡水板
    发表评论: 从实验来看,集热板无法集热,故后面规范去掉集热一词。

    1 0 2022-08-04 14:07

  • 疏散指示牌安装
    发表评论: 看当地应急管理的要求。

    0 0 2022-08-04 14:05

  • 小区外围独立建筑属于商业网点吗
    发表评论: 商业服务网点只能设置在首层或首层及二层,每个分隔单元建筑面积不大于300m²。如果你这3层也是商业那肯定就不是商业服务网点了。该建筑是否为98年以前的建筑,有无消防验收意见书。如有,意见书一般都会写是否为商业服务网点。如下图。

    0 0 2022-08-04 12:04

  • 征求意见:密室逃脱类场所的整治标准
    发表评论: 1.门禁系统应安装模块,联动断电,同时也应在每个疏散门明显位置设置手动开门装置。2.照度要按照3.0LUX设计3.恐怖音效喇叭要设置切电模块,防止火警无法听到。4.鉴于此类场所夜间存在经营,需设置独立疏散。(参照电影院疏散)5.应形成独立的防火分区。6.禁止幼儿进入。7.禁止明火、有加热的房间要形成防火分隔,门需采用甲级防火门8.禁止设置暗道、地道。此类不易疏散。9.经人的房间或走道均应设置监控,无死角。10.每个房间均应设置消防专用电话。

    1 0 2022-06-28 17:20

  • 大空间厂房的疏散指示标志
    发表评论: 疏散指示牌可以吊装,应急照明也可以吊装。

    1 1 2022-06-28 17:08

  • 消火栓的装饰石材暗门可以做成双开吗?
    发表评论: 可以,但应粘贴明显标识。

    1 0 2022-06-28 17:03

积分
35
提问
7
回答
28

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭