消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

歌舞娱乐的室外楼梯净宽是多少?

室外楼梯净宽是0.8,到歌舞娱乐的室外楼梯是否执行1.4米?

哈哈哈哈12345 | 2025-08-27 23:53
请写下您的回答回答

回答 | 3

LHH2737 2025-08-28 11:19 00 [回复]举报

我个人认为在满足疏散宽度的前提下,按多层1.1高层1.2就行

但是很多审图认为要按商店建筑设计规范:表4.1.6,即不小于1.4m,

不确定的情况下建议你从严吧

消防网友4259 2025-09-02 15:32 00 [回复]举报

歌舞娱乐放映游艺场所属于人员密集场所,建规要求人员密集场所的疏散门的净宽度不应小于1.4米,是指人员密集厅室的房间门的净宽不能小于1.4米,对楼梯间和室外楼梯的净宽没有特殊要求,因而歌舞娱乐场所的室外楼梯净宽度仍可执行不小于0.8米,但总净宽度要满足相应要求。

深圳消防 2025-09-04 16:28 00 [回复]举报

通规规定室外疏散楼梯最小净宽度800mm,建规为900mm。

关闭

关闭

手机APP下载