对于敞开楼梯间,楼梯平台下方是否可以设置除烧水间、可燃材料储藏室、垃圾道之外的房间?
发表评论: 《建筑防火通用规范》GB55037-2022/7.1.8-5/除疏散楼梯间及其前室的出入口、外窗和送风口,住宅建筑疏散楼梯间前室或合用前室内的管道井检查门外,疏散楼梯间及其前室或合用前室内的墙上不应设置其他门、窗等开口。
2023-10-27 19:28
-
2个 室外消火栓距离是 无视障碍物的直线距离,还是步行距离??
发表评论: 《消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014实施指南》/P142/问8:市政消火栓的保护半径不应超过150m,间距不应大于120m,间距是指直线距离还是行走距离?/答:按直线距离理解,和室内消火栓距离的含义一致。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247485889&idx=7&sn=83fb21551fa5a61ea46484fdc6b3209f&chksm=c06ab27cf71d3b6a16eb0aed805756442d4d9648ef0a4ee5ac97afc9fd28fd4a8db273e69a5d&token=1439636400&lang=zh_CN#rd
2023-10-26 11:22
-
饭店要办理公众聚集场所开业前消防开业前检查吗?
发表评论: 公众聚集场所是面对公众开放,具有商业经营性质的室内场所。你所说的的“餐馆”是接待顾客就餐或宴请宾客的营业性场所,属于公众聚集场所,需要办理公众聚集场所营业前消防安全检查。北京市消防救援总队官方网站在线咨询栏目中,经常有人会咨询类似问题,从官方回复意见来看,都是需要办理营业前消防安全检查的,如下图:
2023-10-21 12:09
-
歌舞娱乐的房间里必须安装应急照明灯吗?有没有依据?
发表评论: 《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019/13.2.3-1/下列民用建筑及场所应设置疏散照明: 1)开敞式疏散楼梯间; 2)歌舞娱乐、放映游艺厅等场所; 3)建筑面积超过400㎡的办公场所、会议场所。
2023-10-21 11:41
-
声光报警器
发表评论: 《消防安全标志设置要求》 GB15630-1995/5.9 设有火灾报警器或火灾事故广播喇叭的地方应相应地设置“发声警报器”标志。《消防安全标志 第1部分:标志》 GB13495.1-2015/3.2-a)火灾报警装置标志(见表2)
2023-10-18 13:43
-
防烟楼梯间前室满足使用面积的前提下是否可作他用?
发表评论: 前室也是重要的消防疏散、救援通道,另作他用属于占用,不可以。
2023-10-08 08:30
-
防烟楼梯间前室满足使用面积的前提下是否可作他用?
发表评论: 防烟楼梯间前室不仅起防烟作用,而且可作为疏散人群进入楼梯间的缓冲空间,同时也可以供灭火救援人员进行进攻前的整装和灭火准备工作。可见,防烟楼梯间前室也是重要的疏散通道。《中华人民共和国消防法》第二十八条 任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)第二十一条 单位应当保障疏散通道、安全出口畅通,并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施,保持防火门、防火卷帘、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。 严禁下列行为: (一)占用疏散通道; (二)在安全出口或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物; (三)在营业、生产、教学、工作等期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖; (四)其他影响安全疏散的行为。《高层民用建筑消防安全管理规定》(应急管理部令第5号)第二十八条 高层民用建筑的疏散通道、安全出口应当保持畅通,禁止堆放物品、锁闭出口、设置障碍物。
2023-10-07 13:40
-
歌舞场所疏散距离?
发表评论: 2021年9月24日《建筑设计防火规范》国家标准管理组关于歌舞娱乐放映游艺场所疏散距离有关问题复函如下:对于歌舞娱乐放映游艺场所中房间疏散门均为安全出口的情况,建议房间内任一点至安全出口的直线距离按下述要求确定:当房间内任一点只有一个疏散方向时,不应大于9m;当房间内任一点均有两个及以上疏散方向时,不应大于18m;当该场所全部设置自动喷水灭火系统时,该距离可分别增加25%。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247485389&idx=4&sn=0a06eab8ad8aac9f9a45fff9fb133675&chksm=c06abc70f71d35667bd226a2d906caad07ada2c8afc7aa19b1614d411be330eecc5a09619035&token=736987538&lang=zh_CN#rd
2023-09-25 09:02
-
综合楼内KTV和餐厅一个防火分区,可以平面共用楼梯吗?
发表评论: KTV应设置独立的防火分区。依据:《公共娱乐场所消防安全管理规定》(公安部令第39号)第七条/公共娱乐场所与其他建筑相毗连或者附设在其他建筑物内时,应当按照独立的防火分区设置;商住楼内的公共娱乐场所与居民住宅的安全出口应当分开设置。
2023-09-21 08:45
-
电梯开向走道,是否需要防火卷帘进行分隔?
发表评论: 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014,2018年版)5.5.14 公共建筑内的客、货电梯宜设置电梯候梯厅,不宜直接设置在营业厅、展览厅、多功能厅等场所内。老年人照料设施内的非消防电梯应采取防烟措施,当火灾情况下需用于辅助人员疏散时,该电梯及其设置应符合本规范有关消防电梯及其设置要求。《建筑设计防火规范实施指南》5.5.14实施要点:公共建筑内的电梯 (客用电梯、无障碍电梯、货运电梯等),特别是直接开向商店营业厅、展览厅内的电梯,因不要求设置防烟前室,仅电梯层门有耐火要求,难以有效阻止烟气和火势自电梯竖井蔓延。因此,设计要考虑尽量在每个楼层设置电梯厅,并在电梯厅的入口处设置防火隔墙和甲级或乙级防火门,如不设置门,则应设置挡烟垂壁。
2023-09-20 16:50
-
同层商业和宾馆能否共用疏散楼梯
发表评论: 《商店建筑设计规范》 JGJ48-2014/5.1.4 除为综合建筑配套服务且建筑面积小于1000m2的商店外,综合性建筑的商店部分应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和耐火极限不低于1.50h的不燃烧体楼板与建筑的其他部分隔开;商店部分的安全出口必须与建筑其他部分隔开。5.1.4条文说明:多层、高层综合性建筑物的商店部分与建筑其他部分间的防火分隔主要是指隔墙、楼板及出入口。但在旅馆等建筑中配套设置的商店,因功能联系紧密,规模较小,人员密度低,可以不按该条执行。综上,应先对建筑进行定性,综合性建筑中1000㎡以上的商店与旅馆的疏散楼梯应分开设置;旅馆建筑中的配套商店,可以合用疏散楼梯。
2023-09-15 16:36
-
电气防火的问题
发表评论: 《建筑内部装修设计防火规范》 GB50222-2017/4.0.17 建筑内部的配电箱、控制面板、接线盒、开关、插座等不应直接安装在低于B1级的装修材料上;用于顶棚和墙面装修的木质类板材,当内部含有电器、电线等物体时,应采用不低于B1级的材料。
2023-09-12 09:08
-
消防工程师
发表评论: 《社会消防技术服务管理规定》(应急管理部令第7号)规定消防技术服务机构应当设立技术负责人,但并没有明确是否可以设立多个技术负责人。但是 北京市消防救援总队组织进行的北京市消防技术服务机构监督管理系统应用培训文件上规定:一个机构在部局系统只能指定1名技术负责人,技术负责人不能够负责某个项目,只能做技术审核工作。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247484962&idx=1&sn=7df2c8004b9ab538121fbda792b00e64&chksm=c06abd9ff71d3489158af95e134ced87dd2d312f34f44843aca56f1eed6eb43f7d315caa8df2&token=154406151&lang=zh_CN#rd
2023-07-29 12:47
-
防火门有开启角度的要求吗?
发表评论: 这只是用来试验防火门可靠性而开启的角度,不是防火门应开启最大角度的要求。
2023-07-28 15:12
-
气瓶间设置问题
发表评论: 《建筑设计防火规范》GB50016-2014,2018年版/4.3.1-5/容积不大于20m³的可燃气体储罐与其使用厂房的防火间距不限。4.3.1-5条文说明:小于20m³的储罐,可燃气体总量及其火灾危险性较小,与其使用燃气厂房的防火间距可不限。
2023-07-21 14:36
-
有人见过这是什么设备吗?
发表评论: 这是带防护罩的IG541气灭喷头。
2023-07-21 09:15
-
厂区出入口数量
发表评论: 《石油化工企业设计防火标准》 GB50160-2008(2018年版)/4.3.1 工厂主要出入口不应少于2个,并宜位于不同方位。《火力发电厂与变电站设计防火标准》 GB50229-2019/4.0.6 厂区的出入口不应少于两个,其位置应便于消防车出入。
2023-07-20 15:18
-
首层楼梯间至疏散外门的距离
发表评论: 虽然国家规范标准并没有明确首层扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室直通室外的距离要求,但是国内很多省出台的消防技术指南中有相应的要求,如下:《山东省建筑工程消防设计部分非强制性条文适用指引》/2.5.3-3/通过扩大封闭楼梯间或扩大防烟楼梯间前室通向室外,从楼梯间口或前室门至室外门的距离不应大于 30m。《浙江省消防技术规范难点问题操作技术指南》/4.2.2/当层数超过4 层或可直通室外的门距离疏散楼梯间不超过30m时,可采用扩大封闭楼梯间、扩大前室(含合用前室)、火灾危险性低且仅作为人员通行的门厅通至室外,该门厅应采用不燃材料装修,与门厅连通的配套小商铺、服务、设备用房应采取耐火极限不低于3.00h 的防火隔墙、甲级防火门与门厅进行防火分隔,单个面积不大于 30 ㎡的商铺(商铺应采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙)与门厅之间的开口部位可采用长度小于 6m 的防火卷帘分隔,确需与相邻商业营业厅连通时应设置防火隔间进出;超过 30m(从梯段踏步前缘不超过梯段宽度的位置起算)时,应设置避难走道通至室外。 另外,《建筑防火设计规范实施指南》一书中,也有相应的解读,如下:疑点5.5.17-4释义:疏散楼梯在建筑的首层应直通室外。 (新建规》第5.5. 1 7 条第2款规定,允许 建筑在首层难以直通室外的疏散楼梯采用扩大的封闭楼梯间或扩大的前室直通室外。此时,防烟楼梯间的门经扩大前室至建筑外门的直线距离不应大于30m,扩大的封闭楼梯 间或扩大的前室应按照 《 新建规》第6.4 .2条和6 .4 .3条的规定进行分隔。6.4.3设计要点-5:防烟楼梯间在首层不能直通室外时,可采用扩大的前室,参见图6 . 3 0 (h )。扩大至前室的区域应为火灾危险性很低的空间,扩大的前室应与其他空间或部位进行严格的防 火分隔,且楼梯间至建筑外门的距离不应大于 3 0 m,即使扩大的前室内或建筑内全部设置 了自动灭火系统,该距离也不应增加。
2023-07-13 09:04
-
超细干粉灭火系统年检要求
发表评论: 《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008仅规定了手提式、推车式灭火器送修、报废的要求,而悬挂式灭火器应按照国家行业标准《干粉灭火装置》(XF602-2013)10.4.2条款的相关要求执行,如下:10.4.2 贮存要求 已装入干粉灭火剂的灭火装置贮存期应符合生产单位使用说明书的要求。 注:《干粉灭火装置》(XF602-2013)适用于悬挂式、壁挂式和其他方式固定安装的干粉灭火装置,不适用于柜式和移动式干粉灭火装置。https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247486406&idx=5&sn=d3be18ceab1afa7e883ced5e17e14a34&chksm=c06ab07bf71d396d5688bbbb74ea614ce4877e48fa1c353330011f19fce525eea61c4f149d56&token=2097019069&lang=zh_CN#rd
2023-07-11 16:21
-
疏散门型式
发表评论: 《建筑防火通用规范》GB55037-2022/7.1.6 除设置在丙、丁、戊类仓库首层靠墙外侧的推拉门或卷帘门可用于疏散门外,疏散出口门应为平开门或在火灾时具有平开功能的门,且下列场所或部位的疏散出口门应向疏散方向开启: 1 甲、乙类生产场所; 2 甲、乙类物质的储存场所; 3 平时使用的人民防空工程中的公共场所; 4 其他建筑中使用人数大于60人的房间或每樘门的平均疏散人数大于30人的房间; 5 疏散楼梯间及其前室的门; 6 室内通向室外疏散楼梯的门。7.1.6条文说明:侧拉门、卷帘门、旋转门或电动门,包括帘中门,在人群紧急疏散情况下不能保证安全、快速疏散的,不允许用作疏散门。
2023-07-11 11:57