全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
超细干粉灭火系统年检要求
公司内配电室安装了一批超细干粉灭火系统,罐装,吊挂在房顶,8KG,上面报废期限是10年。
这种类型的灭火装置该怎么年检,时限是多久,是否有相关规范依据?
安洪全 2023-07-11 10:35 0 赞
0 踩 [回复] 举报
得看下属地的要求,国标的要求是10年报废,出厂5年后,每两年一验。
但目前通用规范将年检及报废的相关条款废止,尚未更新规范。
建筑灭火器配置验收及检查规范 GB50444-2008
yizhongdayang 2023-07-11 16:21 0 赞
0 踩 [回复] 举报
《建筑灭火器配置验收及检查规范》GB50444-2008仅规定了手提式、推车式灭火器送修、报废的要求,而悬挂式灭火器应按照国家行业标准《干粉灭火装置》(XF602-2013)10.4.2条款的相关要求执行,如下:
10.4.2 贮存要求
已装入干粉灭火剂的灭火装置贮存期应符合生产单位使用说明书的要求。
注:《干粉灭火装置》(XF602-2013)适用于悬挂式、壁挂式和其他方式固定安装的干粉灭火装置,不适用于柜式和移动式干粉灭火装置。
地方标准DB37T1317-2009并没有提及该类型的强制检测标准,只是要求该设备需要每年自行检测一次并明确了检测内容。
近期也咨询了公司的维保人员,给的回复是:该设施无法进行检测,等到10年后再进行更换即可。 如果非得检测,需要拆掉后邮寄到厂家,相关费用加起来跟重新购买一套接近。