消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

sewenlook

暂无说说

粉丝:1 关注:0
关注

  • 一路6kv以上架空线,符合二级负荷要求,如何在最末一级配电箱处设置自动切换装置?
    发表评论: 只有一路电,就算设置了切换装置,又有什么意义呢?

    0 0 2023-03-04 11:20

  • 防火间距—雨棚
    发表评论: 工厂内此现象较多,建议根据厂房火灾危险性处置。

    0 0 2022-02-15 09:18

  • 地下停车场疏散指示灯高度
    发表评论: 9.0.5 消防应急照明灯宜设置在墙面或顶棚上,其地面最低水平照度不应低于1.0Lx。安全出口标志宜设置在疏散出口的顶部;疏散指示标志宜设置在疏散通道及其转角处,且距地面高度1m以下的墙面上。通道上的指示标志,其间距不宜大于20m。汽车库、修车库、停车场设计防火规范 GB50067-2014 >

    1 0 2022-02-15 09:01

  • 敞开式厂房和装置的本质区别怎么考虑?
    发表评论: 看有没有房顶?没有房顶就算装置。但有一些装置,看着像是有屋顶,在屋顶上设置了一些设备和储罐,其实是装置最上层构架平台,这种情况也是装置。以上是个人看法,欢迎大家讨论。

    0 0 2022-02-15 08:36

  • 歌舞娱乐场所包房内排烟量的大小
    发表评论: 根据消防网友78337回答可知,防烟分区可以设置大一些,排烟设施设置在走道。为什么要一个房间设置一个防烟分区呢?

    1 0 2022-02-15 08:28

  • 总平面图布置
    发表评论: 较低一面不可以吧?

    0 0 2022-02-08 13:45

  • 建筑的分类
    发表评论: 请举出归属为单多层的情况

    0 0 2021-10-07 11:43

  • 食品加工厂要设喷淋吗?
    发表评论: 有依据吗?2 占地面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;食品厂属于上面这些类似的厂房吗?

    0 0 2021-10-07 11:40

  • 七氟丙烷灭火系统的年检问题
    发表评论: 第一个问题:举例,外贮压式,或者需要现反应的。贮压式的,虽然TSG23-2021适用,但仅仅适用于总则、材料、设计、制造,检验还是应该按照相应消防产品的检验要求去做。

    1 0 2021-09-17 12:05

  • 办公室灭火器
    发表评论: 总体是A类火灾,部分场所如配电室是E类火灾。有电脑的办公室仍按A类火灾考虑。你可以看一下ABC干粉灭火器筒体上的标签,适用范围一般都有带电火灾。可以用来灭电脑的火。

    0 0 2021-09-17 11:45

  • 多层少年宫是否设喷淋
    发表评论: 要看少年宫里具体都是什么场所,多大面积。

    0 2 2021-09-17 11:33

  • 关于公共建筑疏散指示标识场所如何设置的问题,请大佬们不奢赐教~~
    发表评论: 3.2.8 出口标志灯的设置应符合下列规定:     1 应设置在敞开楼梯间、封闭楼梯间、防烟楼梯间、防烟楼梯间前室入口的上方;     2 地下或半地下建筑(室)与地上建筑共用楼梯间时,应设置在地下或半地下楼梯通向地面层疏散门的上方;     3 应设置在室外疏散楼梯出口的上方;     4 应设置在直通室外疏散门的上方;     5 在首层采用扩大的封闭楼梯间或防烟楼梯间时,应设置在通向楼梯间疏散门的上方;     6 应设置在直通上人屋面、平台、天桥、连廊出口的上方;     7 地下或半地下建筑(室)采用直通室外的竖向梯疏散时,应设置在竖向梯开口的上方;     8 需要借用相邻防火分区疏散的防火分区中,应设置在通向被借用防火分区甲级防火门的上方;     9 应设置在步行街两侧商铺通向步行街疏散门的上方;     10 应设置在避难层、避难间、避难走道防烟前室、避难走道入口的上方;     11 应设置在观众厅、展览厅、多功能厅和建筑面积大于400m²的营业厅、餐厅、演播厅等人员密集场所疏散门的上方。如果符合第4条,应设置出口标志灯。3.8.1 避难间(层)及配电室、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房等发生火灾时仍需工作、值守的区域应同时设置备用照明、疏散照明和疏散指示标志。根据此条,配电室和消防控制室也需要设置。

    1 0 2021-09-17 11:14

  • 请教相关专家指导
    发表评论: 建规:3.4.5 丙、丁、戊类厂房与民用建筑的耐火等级均为一、二级时,丙、丁、戊类厂房与民用建筑的防火间距可适当减小,但应符合下列规定:     1 当较高一面外墙为无门、窗、洞口的防火墙,或比相邻较低一座建筑屋面高15m及以下范围内的外墙为无门、窗、洞口的防火墙时,其防火间距不限;     2 相邻较低一面外墙为防火墙,且屋顶无天窗或洞口、屋顶的耐火极限不低于1.00h,或相邻较高一面外墙为防火墙,且墙上开口部位采取了防火措施,其防火间距可适当减小,但不应小于4m。你的高度相同,且属于一个建筑,按以上条文不合适。3.3.5 员工宿舍严禁设置在厂房内。     办公室、休息室等不应设置在甲、乙类厂房内,确需贴邻本厂房时,其耐火等级不应低于二级,并应采用耐火极限不低于3.00h的防爆墙与厂房分隔,且应设置独立的安全出口。     办公室、休息室设置在丙类厂房内时,应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和1.00h的楼板与其他部位分隔,并应至少设置1个独立的安全出口。如隔墙上需开设相互连通的门时,应采用乙级防火门。从条文说明看,非本厂房用办公室,不应设置在厂房内。仓库不能建在办公室下面。

    0 0 2021-08-26 09:32

  • “维护结构”怎么理解?
    发表评论: “维护结构”就是指疏散通道的两侧有墙、上方有顶。主要相对于开敞空间的疏散通道而提的。

    0 0 2021-08-26 08:57

  • 三层超市扶梯处是否应设防火卷帘或其他防火分隔
    发表评论: 应该按设计施工

    0 0 2021-08-20 11:24

  • 独立民用建筑库房如何定性
    发表评论: 应按丙类仓库考虑

    0 0 2021-08-20 11:13

  • 周期维护每月、季代表什么含义
    发表评论: 比如说1月、2月按月度维护,3月按季度标准维护,维护的内容标准不一样,

    0 0 2021-08-20 10:44

  • 与注2的防火墙的区别是,此处的防火墙上是有门窗洞口的。
    发表评论: 两座一、二级耐火等级的厂房,当相邻较高一面外墙的门、窗等开口部位设置甲级防火门、窗或防火分隔水幕或按本规范第6.5.3条的规定设置防火卷帘时,甲、乙类厂房之间的防火间距不应小于6m;丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。是否可这样理解,如果较高一面外墙没有门窗洞口,丙、丁、戊类厂房之间的防火间距不应小于4m。这个外墙是否要耐火极限大于0.5小时,以满足二级耐火等级厂房要求。

    0 0 2021-08-18 09:22

  • 周期维护每月、季代表什么含义
    发表评论: 每月维护一次,每季维护一次

    0 2 2021-08-16 10:32

  • 500㎡以下的美容院应该设计几个安全疏散通道!!!感谢解答
    发表评论: 50016。5.5.8 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于 2 个。设置 1 个安全出口或 1 部疏散楼梯的公共建筑应符合下列条件之一:

    2 0 2021-08-16 10:30

1
积分
34
提问
14
回答
20

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭