消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

消防研发

暂无说说

粉丝:0 关注:2
关注

  • 单连锁预作用,主泵是在喷头爆之前启动,还是喷头爆之后启动?
    发表评论: 无论但连锁还是双连锁启泵跟喷头爆破没有必然关系。启泵主要是压力开关启泵的,所以只有阀组打开后才能压力开关动作。所以阀组(预作用装置)不打开泵是启动不了的,除了选用火灾自动报警系统直接启泵的方式。预作用装置的开启主要是火灾探测器来控制的,所以有火警了,逻辑满足了阀组就能打开压力开关动作,所以就启泵了。正常情况下探测器的探测火灾比闭式喷头快些,所以一般是先启泵,但不是绝对的,有特殊情况也可能喷头先破。

    1 0 2022-05-18 10:32

  • 啫喱水、发胶、摩丝火灾危险性为丙类的条款在哪了?
    发表评论: 如果确定是丙类的话,肯定属于液体,丙1

    0 0 2022-03-03 10:28

  • 消防人员的区别
    发表评论: 专职人员就是专门干这个活的正式人员,有相关从业要求的,比如消防维保人员的话,过专门培训,并经考试合格的专职人员负责定期检查和维护。

    0 0 2021-11-06 08:28

  • 每台控制器直接控制设备不应跨越避难层
    发表评论: 成本造价大点

    0 0 2021-06-28 15:33

  • 高层的两个消防电梯在首层能否共用扩大前室的问题
    发表评论: 根据建规的7.3.5 的规定里说消防电梯的前室要符合第 6.4.3 条的规定;也就是要遵守防烟楼梯间前室相关规定,如果直通室外确实存在困难时可以通过扩大的前室。

    0 0 2021-06-28 15:30

1
积分
5
提问
0
回答
5

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭