  • 消防供电回路导管及桥架还需要刷防火涂料吗?
    发表评论: 金属管本身都耐火了 刷防火涂料多此一举

    0 0 2024-10-07 11:58

  • 餐饮厨房装配式冷库
    发表评论: 冷库应该按丙类仓库的规范进行设置

    0 0 2024-09-30 16:00

  • 雨淋系统用闭式喷头是否可以
    发表评论: 雨淋系统设计的初衷就是要快速大流量的灭火,用闭式喷头达不到这种效果。

    0 0 2024-09-30 15:43

  • 报警阀上的压力表、末端压力表、试验栓压力表,是否需要检验?
    发表评论: 12.2.1 消防给水及消火栓系统施工前应对采用的主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料进行进场检查,并应符合下列要求:     1 主要设备、系统组件、管材管件及其他设备、材料,应符合国家现行相关产品标准的规定,并应具有出厂合格证或质量认证书;     2 消防水泵、消火栓、消防水带、消防水枪、消防软管卷盘或轻便水龙、报警阀组、电动(磁) 阀、压力开关、流量开关、消防水泵接合器、沟槽连接件等系统主要设备和组件,应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格;     3 稳压泵、气压水罐、消防水箱、自动排气阀、信号阀、止回阀、安全阀、减压阀、倒流防止器、蝶阀、闸阀、流量计、压力表、水位计等,应经相应国家产品质量监督检验中心检测合格;

    0 0 2024-09-30 15:32

  • 己烷/母液罐区(单个储罐的容量为1250m³)南侧、北侧、西侧均被管廊包围,仅有罐区东侧无管廊,该布置是否满足消防扑救要求
    发表评论: 5.2.8 一级石油库的储罐区和装卸区消防车道的宽度不应小于9m,其中路面宽度不应小于7m;覆土立式油罐和其他级别石油库的储罐区、装卸区消防车道的宽度不应小于6m,其中路面宽度不应小于4m;单罐容积大于或等于100000m³的储罐区消防车道的宽度应按现行国家标准《石油储备库设计规范》GB 50737的有关规定执行。 5.2.9 消防车道的净空高度不应小于5.0m,转弯半径不宜小于12m。 5.2.10 尽头式消防车道应设置回车场。两个路口间的消防车道长度大于300m时,应在该消防车道的中段设置回车场。 5.2.11 石油库通向公路的库外道路和车辆出入口的设计,应符合下列规定:     1 石油库应设与公路连接的库外道路,其路面宽度不应小于相应级别石油库储罐区的消防车道。     2 石油库通向库外道路的车辆出入口不应少于2处,且宜位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时,覆土油罐区和四、五级石油库可只设1处车辆出入口。     3 储罐区的车辆出入口不应少于2处,且应位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时,覆土油罐区和四、五级石油库的储罐区可只设1处车辆出入口。储罐区的车辆出入口宜直接通向库外道路,也可通向行政管理区或公路装卸区。

    0 0 2024-09-30 15:26

  • 关于机械排烟联动启动问题
    发表评论: 两个信号控制的叫自动启动,排烟口的启动方式是现场手动启动

    0 0 2024-09-20 17:13