
潘天坤
暂无说说
粉丝:11
关注:5
关注
-
多信息复合标志灯设置
发表评论: 是否有意义就不做讨论了,从规范角度来说需要设置
2025-04-14 14:39
-
低于五平米的卫生间需要设置喷淋吗
发表评论: 建议按图施工,有设计即安装 如果属于需要设置自动灭火系统的场所,那么可以讨论下卫生间是否属于需要同时设置自动灭火系统的场所。有些人认为普通卫生间可燃物很少,属于火灾危险低的场所(建筑防火通用规范GB55037的条文说明及配套实施指南有提到可燃物很少的部位可以不设置),所以可以不设置自动喷水灭火系统,当然如果卫生间内存在比较多可燃物的情况还是要综合考虑自动灭火系统的 如果属于不需要设置自动灭火系统的场所,那么卫生间就不需要自动灭火系统啦,如果可燃物较多就考虑存放一些灭火器设施 上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-04-14 12:57
-
多层酒店卫生间是否需要设计喷淋
发表评论: 建议按图施工,有设计即安装 如果属于需要设置自动灭火系统的场所,那么可以讨论下卫生间是否属于需要同时设置自动灭火系统的场所。有些人认为普通卫生间可燃物很少,属于火灾危险低的场所(建筑防火通用规范GB55037的条文说明及配套实施指南有提到可燃物很少的部位可以不设置),所以可以不设置自动喷水灭火系统,当然如果卫生间内存在比较多可燃物的情况还是要综合考虑自动灭火系统的 如果属于不需要设置自动灭火系统的场所,那么卫生间就不需要自动灭火系统啦,如果可燃物较多就考虑存放一些灭火器设施 上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-04-14 12:54
-
排烟风管穿玻璃隔墙
发表评论: 是否要做包裹,取决于此隔墙是否属于防火隔墙,同时风管是采用防火风管还是普通风管一般来说,穿越防火隔墙需要设置防火阀及保证防火阀前后两米风管的耐火极限不低于该墙体要求民用建筑的疏散走道的墙体一般有1小时耐火极限要求,工业建筑要看设计要求
2025-04-14 12:50
-
挡烟垂壁无法同时满足建筑规范和暖通规范情况怎么办
发表评论: 如果划分多个防烟分区这种情况,看看能否采用镂空率大于25%的镂空吊顶,或者设置门、墙体等形式住宅新规定又提高了某些区域的要求呢
2025-04-07 17:07
-
工业厂房丙类火灾危险性作业与戊类危险性作业区域同处于一个厂房内时,是否可以通过防火措施隔离戊类作业区域,从而将整个厂房认定为戊类
发表评论: 都是生产场所嘛?是否为物流建筑?总建筑面积多少平方米,占地面积多少平方米,建筑层数几层,丙类和戊类分别建筑面积是多少平方米,具体是如何分布?
2025-04-06 01:08
-
请问二氧化碳灭火器使用合金钢材质是哪个新规
发表评论: 手提式灭火器 GB4351-2023中有提到:二氧化碳手提式灭火器应采用无缝气瓶;当采用钢质气瓶应采用30CrMo、35CrMo和34CrMo4等牌号合金钢材料制造;当采用铝合金气瓶应采用6061铝合金材料制造
2025-04-03 08:31
-
关于电气竖井、管道井层间分隔的疑问
发表评论: 两个是不一样的内容,6.3.3强调“其他竖井应在每层楼板处采取防火分隔措施”,6.4.4强调“竖井井壁上的检查门”,两者不矛盾,都要遵循
2025-04-03 08:13
-
丙类液体仓库和丙类固体仓库之间需要设置防火分隔么
发表评论: 具体是什么样的固体?名称是什么?是否属于可熔化的可燃固体(可熔化的可燃固体应视为丙类液体,如石蜡、沥青等)?还有就是瓶装白酒是否完成全部生产过程且可供销售?酒精度是多少?一般来说,酒精度为38℃的白酒的储存物品的火灾危险性分类为甲类,存储单瓶容量为5升及以下的已完成全部生产过程且可供销售的53度瓶装白酒(盛装容器为非可燃材料)的储存物品火灾危险性类别为丙类第1项丙类第1项和丙类第1项储存在同一个库,只要建筑面积不超过防火分区要求是允许的。当丙类第1项和丙类第2项储存在一起,要考虑防火分隔(采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗)上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-04-03 08:00
-
丙类仓库丙类液体和丙类固体可以同库储存么?可以的话措施有哪些?做防火分隔还是做防流散措施就好
发表评论: 具体是什么样的固体?名称是什么?是否属于可熔化的可燃固体(可熔化的可燃固体应视为丙类液体,如石蜡、沥青等)?还有就是瓶装白酒是否完成全部生产过程且可供销售?酒精度是多少?一般来说,酒精度为38℃的白酒的储存物品的火灾危险性分类为甲类,存储单瓶容量为5升及以下的已完成全部生产过程且可供销售的53度瓶装白酒(盛装容器为非可燃材料)的储存物品火灾危险性类别为丙类第1项丙类第1项和丙类第1项储存在同一个库,只要建筑面积不超过防火分区要求是允许的。当丙类第1项和丙类第2项储存在一起,要考虑防火分隔(采用耐火极限不低于2小时的防火隔墙与其他部位分隔,墙上的门、窗应采用乙级防火门、窗)上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-04-03 04:11
-
请教一下室外用水量25L/S的厂房,是属于三级负荷吗?消火栓泵也是属于三负荷吗?
发表评论: 厂房室外消防用水量要大于30L/s的才是二级负荷,消防用水量30L/s还是三级负荷
2025-04-02 14:51
-
消防电路不能设置过载保护,只能设置短路保护是在哪个规范里规定的
发表评论: 火灾自动报警系统的控制主机的主电源可以按照火灾自动报警系统设计规范 GB50116的要求,“火灾自动报警系统主电源不应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置”执行消防水泵、防排烟风机等的配电线路可以按照民用建筑电气设计标准 GB51348及建筑电气与智能化通用规范GB55024的要求,“消防水泵、防排烟风机等的配电线路不设置过负荷保护,当设置时只能动作于报警”执行
2025-04-02 12:16
-
请教一下室外用水量25L/S的厂房,是属于三级负荷吗?消火栓泵也是属于三负荷吗?
发表评论: 一般来说室外消防用水量为25L/s的厂房的消防用电负荷等级为三级,不过也要考虑建筑高度大于50米的乙、丙类厂房的情况(建筑高度大于50m的乙、丙类厂房的消防用电负荷等级不应低于一级)如果消防用电负荷等级确定为三级,消火栓泵的用电负荷等级不会大于三级
2025-04-02 11:53
-
防火门必须安装闭门器吗?有具体的规范没?
发表评论: 常闭防火门应安装闭门器等,双扇和多扇防火门应安装顺序器
2025-04-01 15:36
-
电影院面积174平米,是地上单独建筑(不在公共建筑内),无窗,要不要设置排烟设施
发表评论: 174平方米的电影院,根据通用规范要求也是需要设置排烟设施是否存在可开启外窗,空间净高是多少米?
2025-04-01 08:12
-
水基型灭火器适用于E类火灾吗
发表评论: 水基型水雾灭火器可用于扑灭低压电气火灾,同时要注意:带电设备电压超过1kV且灭火时不能断电的场所不应使用灭火器带电扑救;仅适用于在1米以外对电压不超过1000V的带电设备灭火电力行业标准 电力设备典型消防规程DL 5027中提到:水基型水雾灭火器可用于扑灭低压电气火灾国家标准 手提式灭火器 GB4351中有提到:示例2:MS/EF6PG 表示适用于E类、F类火灾,充装量为6L,配有固定架的手提式贮气瓶式水基型灭火器。 示例4:MS/ABARE9 表示适用于A类、B类、E类火灾,兼有抗溶性的,充装量为9L的手提式贮压式水基型灭火器标识有适用于A类火或F类火的水基型灭火器,应具有电绝缘性能,并标识适用于E类火;干粉灭火器、二氧化碳灭火器、洁净气体灭火器可标识适用于E类火。
2025-03-31 15:31
-
维保中级题库
发表评论: 可能每个地区都有些差异,各个培训机构的题库也不一定完整就是了
2025-03-31 13:05
-
设计与现场室内消火栓不符合采取的措施
发表评论: 减压阀、减压稳压消火栓、减压孔板均是减压措施,需要通过计算来确定需要减多少压力,不一定全部合适使用减压孔板,具体以设计计算为准与设计不符的内容,设计可以出具计算书和设计变更单,验收人员是否同意不送重大变更施工图审查以验收人员意见为准还有就是可能有些人员不认可减压孔板这种减压措施,他们认为无资料非标这样子。不过从国家规范和设计层面,是认可减压孔板进行合理减压
2025-03-31 08:23
-
中间仓库设置要求
发表评论: 没有找到不允许超过5%的要求丙类中间仓库占本层或本防火分区建筑面积的比例≥5%时,如果可以将丁类车间生产的火灾危险性类别提升至丙类,个人觉得会更好一些丁类厂房内设置丙类中间仓库时,应符合如下要求:1、厂房中设置中间仓库时,中间仓库的建筑面积应符合建规GB50016表3.3.2仓库每个防火分区最大允许面积要求。当仓库内设置自动灭火系统时,除冷库的防火分区外,每座仓库的最大允许占地面积和每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.2条的规定增加1.0倍;2、中间仓库与所服务车间的建筑面积之和不应大于该类厂房有关一个防火分区的最大允许建筑面积3、 在厂房内设置中间仓库时,生产车间和中间仓库的耐火等级应当一致,且该耐火等级要按仓库和厂房两者中要求较高者确定;4、火灾危险性较大的物品库房要尽量设置在建筑的上部;5、对于丙类中间仓库,需要采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与生产作业部位隔开上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据 有些地区技术文件可能有特别规定,建议楼主多与区域内设计、审查及验收等专家交流,具体以他们意见为准
2025-03-26 16:19
-
大于6米小于8米的厂房,设有消防水炮,可以按有喷淋考虑机械排烟量吗?
发表评论: 排烟量的考虑是按第4.6.3考虑,第4.6.3并未提到消防水炮可以代替自动喷水灭火系统,从国家技术标准层面来说,如果未设置自动喷水灭火设施并且设置了消防水炮,那么应该按无喷淋考虑排烟量当然有些地区(例如广东省、广西省、南宁市等地区)的技术文件认为未设置自动喷水灭火设施并且设置了消防水炮场所的排烟量可以按有喷淋考虑排烟量,也有不少地区(例如四川省、湖北省、上海市等地区)的技术文件认为应该按无喷淋考虑建议看下地区是否有技术文件规定,也可以跟地区所在业内设计、审查、验收等专家们咨询看看意见,具体以他们意见为准图集20K607有提到:设置自动消防水炮的场所,热释放速率应按无喷淋场所对待上述言论为根据国家规范的个人理解和交流探讨,不一定正确,也不能作为依据
2025-03-26 14:58
- 积分
- 1071
- 提问
- 0
- 回答
- 1071
当前头衔
个人简介:
某地区消防验收专家库成员,只有一个监理的中级职称,无执业资格证书。 工作10年,5年监理,5年全职消防验收。
最新动态