请问二氧化碳灭火器使用合金钢材质是哪个新规,之前不都是碳钢或者铝合金材质的。现在怎么出来个合金钢材质,在那个新规里的。

消防网友41936 | 2025-04-02 15:21
请写下您的回答回答

回答 | 1

EHS专家-DL 2025-04-02 17:23 00 [回复]举报

    • 材质要求调整

      • 根据新标准《手提式灭火器》(GB4351-2023),二氧化碳灭火器钢瓶的材质明确要求使用‌低合金钢‌(如34CrMo4钢、37Mn钢),替代传统碳钢或铝合金‌。此类合金钢具有更高强度、耐腐蚀性和轻量化特性(重量较碳钢减少约40%),符合新规对安全性与耐用性的提升要求‌。
    • 新规实施背景

      • 2025年1月1日实施的GB4351-2023标准,对灭火器性能、结构及材料提出更严格要求,其中材质升级是核心调整之一‌。旧标准(如GB4351-2005)允许使用碳钢或铝合金,但新规通过引入合金钢,优化了高压容器在极端环境下的稳定性‌,旨在提升灭火器的安全性和使用寿命


潘天坤 2025-04-03 08:31 00 [回复]举报

手提式灭火器 GB4351-2023中有提到:二氧化碳手提式灭火器应采用无缝气瓶;当采用钢质气瓶应采用30CrMo、35CrMo和34CrMo4等牌号合金钢材料制造;当采用铝合金气瓶应采用6061铝合金材料制造