全部分类
- 消防专题
-
- 《消防资源网》APP-规范检索,热点难点,技术论坛
- 规范标准应用
- 规范·专题·文件汇总
- 新规解读
- 基础专题
- 建筑高度和层数
- 防火间距
- 灭火救援
- 安全疏散
- 安全疏散距离
- 安全疏散人数·净宽度
- 疏散门·疏散走道·安全出口·疏散楼梯
- 消防电梯
- 防火分隔
- 防火涂料
- 工业建筑
- 主要建筑功能的消防要求
- 主要建筑部位的消防要求
- 住宅建筑
- 商业服务网点
- 汽车库
- 电动汽车库
- 消防水源及给水设施
- 消防水泵&泵房
- 消火栓系统
- 自动喷水灭火系统
- 细水雾灭火系统
- 消防炮(自动跟踪定位射流灭火系统)
- 气体灭火系统
- 灭火器
- 防烟排烟系统
- 消防控制室
- 消防设施-供配电
- 火灾自动报警系统(火灾报警)
- 应急照明疏散指示
- 报警联动-设计验收
- 给排水消防问题集锦
- 消防问答
- 解读及应用-释疑
- 磐龙讲堂:特殊消防设计、性能化设计
- 磐龙讲堂:消防气瓶-定期检验
火灾自动报警控制器(消防主机)是否可以设置在“手动状态”?
火灾自动报警控制器(消防主机)设置在自动状态肯定没有问题,在有人值班的情况下,能否设置在手动状态,当确认发生火警后,再打到自动状态,这样可以防止误报等造成联动,引起相关区域内人员的恐慌而可能造成的踩踏事故等。但一些专家在检查的时候,则认为一切消防设施都应该在自动状态,很纠结。请高手指教,谢谢!
磊中 2024-08-24 15:14 1 赞
0 踩 [回复] 举报
根据《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010中5.2条(c)款中正常工作状态下,不应将自动喷水灭火系统、防烟排烟系统和联动控制的防火卷帘等防火分隔设施设置在手动控制状态 。其他消防设施及其相关设备如设置在手动状态时,应有在火灾情况下迅速将手动控制转换为自动控制的可靠措施。
5.3条(c)款中火灾确认后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态(处于自动状态的除外),同时拨打“119”火警电话报警。
由此条款可得消防联动控制器平时可以是手动状态
老师您好,请问您这条说法是出自哪个依据