排烟风机与管道之间的柔性连接(防火布)是强条吗?是必须有柔性接头吗?

大美 | 2024-01-16 12:18
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 7

yizhongdayang 2024-01-17 08:30 10 [回复]举报

《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017) 6.3.4-4/风管与风机的连接宜采用法兰连接,或采用不燃材料的柔性短管连接。当风机仅用于防烟、排烟时,不宜采用柔性连接

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)5.2.7/防排烟系统的柔性短管必须采用不燃材料。

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)5.2.7条文说明:防排烟系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,不应加设柔性短管。只有在排烟与排风共用风管系统,或其他特殊情况时应加设柔性短管。该柔性短管应满足排烟系统运行的要求,即在当高温280℃下持续安全运行30min及以上的不燃材料。本条为强制性条文,必须严格执行。

综上所述,独立使用的消防防排烟风机不应采用柔性连接。

https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=Mzg5NzgyMjQxOA==&mid=2247485744&idx=5&sn=2db0ac3f5ccbc281cd74c5092afca758&chksm=c06ab28df71d3b9b597f15eb07de7421cc468b4ce7e11d936d694896ec16d1c386498e58cd7e&token=1749292473&lang=zh_CN#rd

消防网友13114   回复: yizhongdayang2024-01-18 12:18

说实话这不让用柔性连接我有点搞不懂是出于什么考虑,风机气体的晃动太平凡了,不采用柔性连接时间长了很容出问题的。

0    0 [回复]举报

那就给生活加点糖吧   回复: 消防网友131142024-01-19 09:40

因为当排烟独立设置时,它又不是频繁启动,有火灾才会启动。

1    0 [回复]举报

阳明心 2024-01-17 08:42 10 [回复]举报

《建筑防烟排烟系统技术标准》编号为GB 51251-2017

4.4.5.3 排烟风机与排烟管道的连接部件应能在280℃时连续30min保证其结构完整性。

条文说明:由于排烟风机与排烟管道之间常需要做软连接,软连接处的耐火性能往往较差,为了保证在高温环境下排烟系统的正常运行,特对连接部件提出要求。


因为软连接一般达不到280℃时连续30min的要求,所以一般对于排烟专用的风机与风管连接不能用软连接,但对于排烟与通风共用风机与风管的连接,可以用软连接。

安洪全 2024-01-17 08:45 00 [回复]举报

不用柔性接头不容易过滤掉震动啊,我没查规范,不知道柔性连接是不是强条,但从原理上,与其说是规范规定,不如说是规范的让步,柔性不光可以过滤掉因风机启动传导过来的震动,应便于安装施工,难免与管道安装时有公差,柔性接头完美解决。

@mad 2024-01-17 09:42 00 [回复]举报

风机仅排烟时不应设软接头。《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2016里第5.2.7条文说明:5.2.7 防排烟系统作为独立系统时,风机与风管应采用直接连接,不应加设柔性短管。只有在排烟与排风共用风管系统,或其他特殊情况时应加设柔性短管。该柔性短管应满足排烟系统运行的要求,即在当高温280℃下持续安全运行30min及以上的不燃材料。本条为强制性条文,必须严格执行。

潘天坤 2024-06-17 20:07 00 [回复]举报

当风机仅用于排烟系统时,不宜设置柔性连接。