饮料生产车间防火分类

饮料生产车间,灌装部分,产品暂存部分,联合车间的火灾危险性分类。具体案列果汁厂房总面积1400平,生产部分1120平,包装及暂存间280平,玻璃瓶灌装,大纸箱包装,20瓶一箱。问题:生产的火灾危险性分类能按丁类?


消防网友34232 | 2023-04-14 09:04
请写下您的回答回答

回答 | 1

消防老胡 2023-04-15 19:17 00 [回复]举报

即使包装及暂存部位的火灾危险为丙类,从面积上讲280/1400=5%,满足规范<5%从低原则,因此按照丁类确定。根据《建筑设计防火规范 》(GB50016-2014(2018年版)第3.3.6条“厂房内设置中间仓库时,应符合下列规定:2 甲、乙、丙类中间仓库应采用防火墙和耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板与其他部位分隔”之规定,对暂存间(因为不知道一天的生产量以及倒货的频次,不能确定是否满足中间仓库条件,暂时按照满足要求)要采取对应的防火分隔措施。