消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

对于北方地区“不采暖厂房”设置“消防软管卷盘系统”时管道防冻的问题

如题:项目在北方地区,丁类厂房(金属件的机加工车间),耐火等级二级,无可燃物,消防只做消防软管卷盘和灭火器,不考虑消火栓系统,且厂房不采暖,考虑管道防冻的问题,不想做电伴热!!!

【问题一】纯粹的消防软管卷盘系统(不设消火栓)是否可以做成干式的,按干式消火栓的方法做卷盘系统是否可行?

【问题二】消防软管卷盘系统如果不接生活给水管网,接在室外消火栓给水管网上是否可以(注:厂区内无室内消火栓管网,仅有室外消火栓管网,厂区设室外消火栓专用的消防水池)

【问题三】消防软管卷盘系统的工作压力如何确定(看消防软管卷盘 GB15090-2005规范额定工作压力0.8MPa,难道要提供这么大的供水压力?那规范说的接生活给水管道上时,那还能用么,普通单层工业厂房一般都不会有这么大的供水压力啊?),另外试压方法是否按消火栓系统的试压要求进行?

【问题四】消规6.1.3 建筑物室外宜采用低压消防给水系统,当采用市政给水管网供水时,应符合下列规定:

    1 应采用两路消防供水,除建筑高度超过54m的住宅外,室外消火栓设计流量小于等于20L/s时可采用一路消防供水;

    2 室外消火栓应由市政给水管网直接供水。

    由此产生疑问,当园区仅设室外消火栓消防系统时,采用低压消防供水,室外消火栓流量大于20L/s时,接市政给水管网,但如何知道市政给水管网是否是两路供水?是否是环状管网?供水流量是否同时满足生活用水和消防用水流量?市政供水压力是多少?难道让建设单位去找自来水公司出具一份情况说明,说明以上情况后在进行判断,但据我所知自来水公司也不可能给出这样的文件啊,这个到底如何操作呢?

fendou44 | 2023-03-06 09:52
请写下您的回答回答
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 3

陈曲 2023-03-20 13:48 00 [回复]举报

平时工作中遇到卷盘有接室内管网的 有接室外的 有接生活水的 只要设计给出图就没问题 

是否成环可以问下园区管委会 剩下的还是要交给设计 成环且单位用水量不大 一般设计是会给出的

fendou44   回复: 陈曲2023-10-16 16:18

老师我就是做设计的,所以有以上问题,在我实际设计过程中绝大部分项目根本就不会有市政给水管网的相关资料,所以才有疑问该如何获得,而且我也看到过很多设计院都给做过直接市政管网供水的,没资料还这么做,难道不怕担责任么?

0    0 [回复]举报

陈曲   回复: fendou442023-10-23 10:07

一般只用卷盘的项目火灾危险性默认极低,生活用水量即可满足灭火需求,市政压力供水即可,一般市政管网压力要满足城市6层,农村2层正常用水,所以压力也不是问题 0.8MPa为额定压力。即平时不超过即可


所谓没资料都是不成立的 政府承诺环网供水 现场支状关我设计什么事 我设计又不能刨开看看是不是双路 

0    0 [回复]举报

关闭

关闭

手机APP下载