消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题

【图】一个展览馆的首层,有两个安全出口,但每个都不足0.9米,是否能满足要求?

请写下您的回答回答

回答 | 6

XXL 2025-08-24 08:25 00 [回复]举报

5.5.19 人员密集的公共场所、观众厅的疏散门不应设置门槛,其净宽度不应小于1.40m,且紧靠门口内外各1.40m 范围内不应设置踏步。

懒得说 2025-08-24 11:04 00 [回复]举报

展览馆如果定性为人员密集场所,疏散通道宽度应为1.4米。现在0.9米宽度肯定不符合要求

王小明儿 2025-08-25 09:07 00 [回复]举报

不能啊,电动推拉门不可以作为疏散门,只能算旁边的小平开门宽度

hnlyplszq 2025-08-25 09:12 00 [回复]举报

净宽不应小于1.40m。

建规,第5.5.19条

消防网友68723 2025-08-25 09:20 00 [回复]举报

通规7.1.4 疏散出口门、疏散走道、疏散楼梯等的净宽度应符合下列规定:

    1 疏散出口门、室外疏散楼梯的净宽度均不应小于0.80m;

小唐12321 2025-08-25 17:40 00 [回复]举报

不能,人密不低于1.4,然后电动门不算安全出口,酒店旁边那个门才算,这个也是

关闭

关闭

手机APP下载