带防火门小于50平米房间是否可以不考虑排烟?

半地下室,小于50平米的房间,房间有的安装防火门有的没安装防火门,总面积小于200平米。走廊需要机械排烟,是否可以只考虑走廊排烟,房间排烟可以不考虑?

mingship | 2025-06-26 15:05
请写下您的回答回答

回答 | 8

潘天坤 2025-06-26 16:16 00 [回复]举报

走廊长度超过排烟设防要求嘛?

从规范来说,小于50平米的房间,总建筑面积小于200平方米,可以不设置排烟设施


从实际来说,防火门发生火灾要关闭,考虑到烟密性能,发生火灾是没有办法通过防火门排烟的。但是规范允许“需要设置机械排烟系统的小于50平方米的房间,可通过走道排烟,排烟口可设置在疏散走道”



mingship   回复: 潘天坤2025-06-28 00:47

是不是只需要考虑走廊排烟,不用管了小于50平米的带防火门的房间排烟和补风?

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: mingship2025-06-29 02:34

如果走廊属于需要设置排烟设施的场所,走道需要设置符合要求的排烟设施

如果无可开启外窗的房间的总建筑面积大于200平方米,那么这几间建筑面积小于50平方米的房间需要通过走道排烟,这种情况门要开在走道侧,小于200平方米的情况就没有要求

0    0 [回复]举报

mingship   回复: 潘天坤2025-06-29 14:53

谢谢潘总

0    0 [回复]举报

潘天坤   回复: mingship2025-06-30 02:17

忘记讨论补风的事宜了,地下室走道设置机械排烟的话,需要设置补风设施,走道是否有设置补风口?

挺多人认为可以补风量比较小的情况可以通过相邻公共区域进行补风(走道的补风口可以设置在相邻公共区域),有非防火门隔开也是可以的,至于补风量怎么考虑就不做讨论啦

0    0 [回复]举报

李勤 2025-06-26 17:22 10 [回复]举报

罗马苏丹 2025-06-26 18:52 10 [回复]举报

你这个按照规范,不需要设置排烟啊

牛丫头消防课堂 2025-06-26 23:52 10 [回复]举报

地下、半地下,房间的建筑面积不大于50㎡,且总建筑面积不大于200㎡的区域,可以不设置排烟。如果走道超过20m,走道的排烟需要设置。