消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

请问控制中心报警系统至少设置几个具有集中控制功能的火灾报警控制器?

请问控制中心报警系统至少设置几个具有集中控制功能的火灾报警控制器?

禹璇 | 2025-03-04 00:16
请写下您的回答回答
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
输入一些内容
字符数: 0
单词数: 0


回答 | 3

小唐12321 2025-03-04 09:03 00 [回复]举报

3 设置两个及以上消防控制室的保护对象,或已设置两个及以上集中报警系统的保护对象,应采用控制中心报警系统。

消防痞子 2025-03-04 09:23 00 [回复]举报

3.2.4 控制中心报警系统的设计,应符合下列规定:
   1 有两个及以上消防控制室时,应确定一个主消防控制室。
   2 主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。
   3 系统设置的消防控制室图形显示装置应具有传输本规范附录A和附录B规定的有关信息的功能。
   4 其他设计应符合本规范第3.2.3条的规定。

EHS专家-DL 2025-03-31 13:56 00 [回复]举报

一、核心配置标准

  1. 集中火灾报警控制器

    • 系统中‌至少需设置1台‌具备集中控制功能的火灾报警控制器,用于汇总全系统报警信息并显示具体部位‌。
  2. 其他必要设备

    • 消防联动控制设备‌:至少配置1台专用设备,负责执行灭火、排烟等联动指令‌。
    • 区域火灾报警控制器或显示器‌:需设置‌两台及以上‌区域设备,用于分区监控和操作(部分架构可用区域显示器替代区域控制器)‌。

二、典型配置方案

  • 方案一‌(完整架构):
    • 1台集中火灾报警控制器 + 1台消防联动控制设备 + 2台及以上区域火灾报警控制器‌。
  • 方案二‌(简化架构):
    • 1台火灾报警控制器(集成集中控制功能) + 1台消防联动控制设备 + 2台及以上区域显示器‌。

三、功能验证要求

  • 集中控制功能‌:
    • 集中火灾报警控制器需支持全系统报警信号的统一接收、显示和记录,并直接关联联动控制设备‌。
    • 区域设备仅用于分区管理,不具备全局控制权限‌

‌:具体配置需结合建筑规模及消防规范(如GB50116)执行,控制中心系统需包含图形显示装置、消防应急广播等扩展组件‌

关闭

关闭

手机APP下载