消防设施检测周期

模块,手动报警按钮,消防电源,声光报警器,广播,电话,排烟风机和排烟口,防火阀,排烟防火阀多久检测一次?

梦想小坏 | 2025-02-17 10:45
请写下您的回答回答

回答 | 1

潘天坤 2025-02-17 13:20 00 [回复]举报

输出模块-应保证每年对每一只模块至少进行一次启动功能测试

电话分机-应保证每年对每一个电话分机,至少进行一次呼叫功能检查

手动报警按钮-应保证每年对每一只手动报警按钮至少进行一次火灾报警功能检查

扬声器-应每年对每一只扬声器至少进行一次应急广播功能检查


每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查;
每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次;
每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求