关于屋顶泄爆口与太阳能光伏板防火间距的讨论
发表评论: 只要泄爆面积够,泄爆屋顶的每平方重量不超60Kg,就可以了
2024-12-13 15:45
-
疏散照明是怎么应急点亮 ?? 对区域报警理解不够。
发表评论: 全楼
2024-11-30 16:55
-
消防维保单位可以跨省执业吗
发表评论: 不清楚你是哪个省的,但很多省都是有各自平台,维保评估资料上传的都是省平台
2024-08-29 10:04
-
传输设备 到底具体是什么实际设备
发表评论: 这就是智慧消防里用的连接物联网消防平台的设备,就是象上网时用的光猫。
2024-08-12 09:52
-
电缆夹层设置火灾自动报警系统
发表评论: 这是两个不同概念的系统,一个是自动报警,一个是自动灭火,两个系统称作消防双自动,不存在谁代替谁的问题。
2024-08-11 14:55
-
甲类场所火灾自动报警产品是否可用本安型?
发表评论: 不算
2024-08-10 11:09
-
地下车库采光井喷头布置
发表评论: 要按规范要求至玻璃7.5-15CM设置喷淋头,采用与环境温度相适应的喷头,正常用93度的喷头。
2024-08-09 09:41
-
建规废止了5.5.17.4关于一、二级耐火建筑内营业厅疏散距离30米的强制性条文,是否意味着以后的项目都没有了大空间的概念呢?
发表评论:
2024-08-08 17:10
-
甲类场所火灾自动报警产品是否可用本安型?
发表评论: 可以,但安全栅要安装在安全区
2024-07-23 08:47
-
消防水泵房防水淹没技术措施
发表评论: 你这是哪的规范?应该是高差不超10米吧?
2024-07-02 15:31
-
消防救援窗与自然排烟窗有没有安全距离的要求?
发表评论: 你们那边的烟比较听话,只往排烟窗走
2024-05-21 11:30
-
【问】消防泵吸水管连接,哪个合理?
发表评论: 图2是错的,水泵吸水管应平或高于供水管
2024-01-09 17:26
-
利达火灾报警
发表评论: 加装总线盘,把需要的点位编进去就行了,不懂去问下厂家,小问题
2023-08-31 11:15
-
请问,像消火栓给水管道冲洗时的压力应该是多少,根据什么确定
发表评论: 冲洗时参考的是流速,规范上有
2023-04-17 11:29
-
喷淋泵可以卧式安装吗?
发表评论: 可以
2023-04-17 11:23
-
整个厂区已设有消防控制室,是否还需要在每栋洁净厂房单独设置消防值班室或控制室
发表评论: 9.3.4 洁净厂房应设置消防值班室或控制室,并不应设在洁净区内。消防值班室应设置消防专用电话总机。请注意有值班室或控制室,可以是值班室,也可以是控制室
2023-02-22 09:30
-
消防泵房的辨识
发表评论: 不知所云
2023-02-08 17:07
-
消火栓泵的联动启动的烦恼
发表评论: 1、规范有冲突的以最新的规范为准。2、消火栓启泵功能已弱化,主要是指示位置,消火栓泵自动启动主要以泵出口的低压压力开关或水箱出水的流量开关联锁启泵为主。
2022-10-08 10:18
-
开敞式室外立体机械停车库,五层,需要做自动喷淋吗?
发表评论: 应该套用机械停车库
2022-09-06 16:12
-
消防设施-供配电
发表评论: 消防泵可采用柴油泵