消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

消防网友78337

暂无说说

粉丝:4 关注:0
关注

  • 室内消火栓设置中关于行走距离的规定是2014年消防给水及消火栓系统技术规范中才有的吗
    发表评论: 应该是GB50974-2014只条文说明中的新说法。GB50045-98(2005):7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。条文说明中示图如下:GB50016-2006里8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:5 室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30.0m;其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50.0m;计算方式类似高规。

    0 0 2022-04-18 08:58

  • 固定窗面积
    发表评论: 从自然通风开窗面积的说法为“开启外窗或开口的面积”等,可以推定,固定窗面积不应该是窗洞面积,窗洞内应该有一定量不能破坏的窗框部分,一设计时应该扩大2%至5%以上的余量。

    0 0 2022-04-18 08:36

  • 敞开式外廊 顶部装修材料的防火等级
    发表评论: 1、从严格要求来讲,应该按规范使用A级材料;2、如果要严格依规范,可以同建筑设计师问询,核定该外廊算建筑面积否,算建筑面积使用A级,不算建筑面积,可放宽一些。3、现场如果设置了喷淋,消防栓之类固定消防设施,则可推定为室内建筑区域。

    0 0 2022-04-18 08:31

  • 消防通道标示画线标准是什么?
    发表评论: 消防救援局关于进一步明确消防车通道管理若干措施的通知(应急消〔2019〕334号)

    0 0 2022-04-14 10:23

  • 综合体内商铺可以跨防火分区设置吗
    发表评论: 综合体内商铺可以跨防火分区设置本身没有消防方面的问题;但是一般来说防火分隔的防火墙不请允许拆除变更,变更为防火卷帘,规范上要符合当防火分隔部位的宽度不大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于10m;当防火分隔部位的宽度大于30m时,防火卷帘的宽度不应大于该部位宽度的1/3,且不应大于20m。这重大设计变更,一般需要原建筑设计单位来进行变更。

    0 0 2022-04-14 10:22

  • 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(2001年修订版)
    发表评论: B1

    0 0 2022-04-14 10:17

  • 余压系统与co一氧化碳探测系统属于消防吗
    发表评论: 一氧化碳探测系统属于火灾自动报警系统设计规范 GB50116-2013 中的第8章节 可燃气体探测报警系统余压系统在新烟规图集里有明确图示要求,验收时可检查是否按图施工,并有相应功能。

    0 0 2022-04-13 16:48

  • 这个图怎么理解,s2接的是总线控制盘?c是多线控制盘?s2是否接了所有的消防设备(包括水泵)?如果s2能手动启动卷帘之类的,那么s2能不能手动启泵?
    发表评论: s2可以理解为总线控制盘,图集定义为联动信号总线;c可以理解为多线控制盘,图集定义为直接控制线路;s2是连接了所有的需要联动控制的消防设备(其中包括水泵)如果s2能手动启动卷帘之类的,那么s2也能手动启泵,这类启动方式叫总线启动。

    1 0 2022-04-11 14:00

  • 消防水泵启动问题
    发表评论: 如果水泵不连接总线盘,那么水泵就没有办法联动启动,这是不对的。简单说,存在有消防泵房,无消防控制室(无火灾自动报警系统)的建筑,如何启动消防泵。按火灾自动报警系统设计规范要求,消防泵是可以通过水流指示器或压力开关启动的4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。具体还可见相关图集。

    0 1 2022-04-11 13:52

  • 剪刀楼梯间 自然排烟
    发表评论: 规范里没有禁止条款,但是还要看具体情况,是否违反:3.1.2 建筑高度大于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度大于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室及消防电梯前室应采用机械加压送风系统。

    0 0 2022-04-11 13:46

  • 室外消火栓距离道路和建筑物数值差
    发表评论: 按照规范的强制性条文要求执行,这些都算不上强制性条文,而且只有一条是“应”,其它都是“不宜”可综合考虑执行。

    0 0 2022-04-11 13:43

  • 旧规范符合,新规范不符合
    发表评论: 已经通过消防验收的既有建筑,因建筑消防规范变化出现与两行规范不符合的问题,相关消防部门,消防技术服务机构提出相关问题,本身是没有任何问题的,这一问题不是消防违法行为,就是因规范提高产生的火灾隐患问题存在的问题的建筑所属单位,应根据自身情况,制订整改方案或计划等。只是在发生重大火灾事故时,可能犯消防责任事故罪。

    0 0 2022-04-11 13:39

  • 足浴店的人数计算可否按照实际座位数计算。还是要按照厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m²计算。
    发表评论: 5.4.9 歌舞厅、录像厅、夜总会、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所(不含剧场、电影院)5.5.214 歌舞娱乐放映游艺场所中录像厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于1.0人/m²计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按不小于0.5人/m²计算。从严说,足浴店是可以按0.5人/m²核定疏散人数的,应该注意的是足浴店实际座位数外,其服务人员的人数如何确定呢?

    0 0 2022-04-11 13:30

  • 走道排烟问题
    发表评论: 烟规4.6.3说的很清楚3 当公共建筑仅需在走道或回廊设置排烟时,其机械排烟量不应小于13000m³/h,或在走道两端(侧)均设置面积不小于2㎡的自然排烟窗(口)且两侧自然排烟窗(口)的距离不应小于走道长度的2/3。     4 当公共建筑房间内与走道或回廊均需设置排烟时,其走道或回廊的机械排烟量可按60 m³/ (h·㎡)计算且不小于13000m³/h,或设置有效面积不小于走道、回廊建筑面积2%的自然排烟窗(口)。你属于情况4,房间也需要排烟,按面积2%计算,虽然按4的计算,开窗面积可能算的很小,但是房间排烟量计算和防烟分区划分,开窗高度都需要考虑了。

    0 0 2022-04-11 13:21

  • 三级负荷是否在最末一级配电箱处设置自动切换装置?
    发表评论: 这一问题本身有些问题,有10.1.8相应消防用电设备的建筑,一般综合考虑其建筑规模,其消防配电负荷很难低于二级消防负荷,所以基本不存在上述问题。

    0 0 2022-04-08 18:00

  • 公共建筑内每个防火分区或一个防火分区的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于 2 个。
    发表评论: 是的,比如有多层看台的剧院,电影院等,一个防火分区内有多个楼层

    0 0 2022-03-30 11:31

  • 剪刀楼梯
    发表评论: 综合考虑GB50016-2014第5.5.26和5.5.28条,住宅楼设置剪刀楼梯时,剪刀楼梯作为两个安全出口,应该通过屋面平台进行联通。

    0 0 2022-03-16 11:54

  • 关于机械排烟联动启动问题
    发表评论: 对比4.5.1条和4.5.2条可以确定,机械排烟联动是不能由一个烟感和一个手报联动启动的。

    0 1 2022-03-16 11:47

  • 敞开楼梯间是否需要做自然通风窗或采光窗
    发表评论: 需要

    0 0 2022-02-28 10:37

  • 消火栓立管可以使用机械三通吗?有没有具体规范
    发表评论: 消防给水及消火栓系统技术规范 GB50974-2014 >                     12.3.12 沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:6 配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通;按上规定是不可以的,但是这一条目前有争议。

    1 0 2022-02-28 10:36

积分
254
提问
62
回答
191

当前头衔

专家

如何申请为专家

尚未开通,谢谢

个人简介:
最新动态

关闭