  • 幼儿园卫生间通风可属于消防系统啊,
    发表评论: 通风肯定不属于消防系统。像建筑中排风机、排油烟风机等都不属于消防系统.(除非排风排烟合用的双速风机,图中会有说明)

    0 0 2022-11-03 11:52

  • 请问满足如下条件情况,如图所示敞开楼梯四周还需要设置挡烟垂壁吗?
    发表评论: 满足高度要求的结构梁都可以作为挡烟垂壁,防火卷帘上方高度满足要求可以的。(比挡烟垂壁耐火级别更高)

    0 0 2022-11-03 11:43

  • 消防车通道
    发表评论: 如果原有建筑通过消防验收,但是后来有新规范要求更加严格。你只是维修原有建筑不变更营业执照按原设计要求,但如果变更营业执照或改变原有布局和使用性质(新建、扩建、改建)应按现行新规范执行。

    0 0 2022-11-03 11:34

  • 如图红色圆圈位置的排烟管如果耐火极限不是不小于1小时而是不小于0.5小时可否?
    发表评论: 不可以,规范和图集有明确要求。

    0 0 2022-11-03 11:29

  • 消防泵控制柜等级
    发表评论:

    1 0 2022-11-03 11:27

  • 泄水管和试水管的区别
    发表评论: 泄水管目的为了维修放水,为了维修方便。试水管:一般在最末端测试整套系统功能,最不利点压力、流量等。

    0 0 2022-08-30 15:08

  • 灭火器计算问题
    发表评论: 正常计算,有小数点进位取整。

    0 0 2022-08-30 15:01

  • 住宅计量箱消防切电
    发表评论: 设计回复,要求变更,要不验收出了问题,说你不按图施工。

    0 0 2022-08-30 15:00

  • 房间需要设排烟吗
    发表评论: 看内走道是否需要设置排烟设施,小于50平米房间可不设置,但他的排烟是通过走道排除(计算走道面积时要考虑未设排烟设施房间的面积)

    2 0 2022-08-30 14:58

  • 建筑未投入使用部分是否需要消防维保
    发表评论: 按投入使用,不会产生人员伤亡和安全事故,比如烂尾楼,设施都没有完善,维保什么呀?

    0 0 2022-08-30 14:56

  • 厂房内有疏散走道的时候 各个生产车间疏散门的数量如何确定
    发表评论: 厂房内每个防火分区或一个防火分区内的每个楼层,其安全出口的数量应经计算确定,且不应少于2 个;当符合下列条件时,可设置1 个安全出口:     1  甲类厂房,每层建筑面积不大于100m2,且同一时间的作业人数不超过5 人;     2  乙类厂房,每层建筑面积不大于150m2,且同一时间的作业人数不超过10人;     3  丙类厂房,每层建筑面积不大于250m2,且同一时间的作业人数不超过20人;     4  丁、戊类厂房,每层建筑面积不大于400m2,且同一时间的作业人数不超过30人;     5  地下或半地下厂房(包括地下或半地下室),每层建筑面积不大于50m2,且同一时间的作业人数不超过15人。所规定的安全出口数量既是对一座厂房而言,也是对厂房内任一个防火分区或某一使用房间的安全出口数量要求。

    0 0 2022-08-30 14:54

  • 住宅设计要求
    发表评论:

    0 0 2022-08-30 14:54

  • 这个敞开楼梯要设挡烟垂壁吗
    发表评论:

    0 0 2022-08-30 14:50

  • 灾排风口能竖向安装吗
    发表评论: 看一下图纸你这是排烟口 还是补风口?

    0 1 2022-08-30 14:45

  • 写字楼装修
    发表评论: 看面积,每个地区要求不一样,问一下当地行政许可窗口。

    0 0 2022-08-30 14:43

  • 排烟口部位
    发表评论: 无吊顶时排烟口设置在风道上部或侧部(规范条文没有条款,但是图集有明确说明)

    0 0 2022-08-26 13:30

  • 什么情况属于设置高位消防水箱确有困难
    发表评论: 屋顶承重不满足设计要求,或改造项目不具备安装消防水箱条件

    0 0 2022-08-26 13:29

  • 厂房联通防雨棚违反消防规定吗
    发表评论: 在空间上不占用消防车道宽度,并且不影响消防车辆登高救援和灭火作业

    0 0 2022-08-26 13:27

  • 消防泵远程启动
    发表评论: 不可以。

    0 0 2022-08-26 13:24

  • 紧急启停按钮
    发表评论: 可以。

    0 0 2022-08-26 13:23