试水阀与末端试水装置区别只是位置不同吗?
发表评论: 不一样,末端试水多了个末端试水装置,一般装一个同楼层或防火分区内的最小流量系数洒水喷头;试水阀不需要安装这喷头,直接DN25管就行。其他一样
2025-01-23 15:35
-
高低压配电室的油浸式变压器室需要设置气体灭火装置吗
发表评论: 按建规8.3.8单台容量在40MV·A及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A及以上的电厂油浸变压器,单台容量在125MV·A及以上的独立变电站油浸变压器; 2 飞机发动机试验台的试车部位; 3 充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室
2025-01-23 15:33
-
首层疏散外门净宽必须满足1.1m吗?
发表评论: 不需要,房间门按0.8就行,这里首层外门是指楼梯间没有直通室外的情况!
2025-01-23 14:30
-
稳压泵系统为什么应采用明杆闸阀
发表评论: 1.好分辨有没有被关2.明杆闸阀水头损失小,稳压泵管道本来就小,用其他的水头损失大。
2025-01-23 11:30
-
室内消火栓采用市政供水
发表评论: 7.4.12 室内消火栓栓口压力和消防水枪充实水柱,应符合下列规定: 1 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa;当大于0.70MPa时必须设置减压装置; 2 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算;其他场所,消火栓栓口动压不应小于0.25MPa,且消防水枪充实水柱应按10m计算。
2025-01-23 11:22
-
地上地下楼梯间共用一扇窗问题。
发表评论: 开口窗间墙要求有些争议,但你这地下地上连通了,违反强条了
2025-01-23 08:32
-
甲乙车间,因为生产工艺上不让超三个人同时在线,所以才用防火墙分隔成不同房间,建筑上这也算分割了不同的防火分区吗
发表评论: 并不一定是一定要防火分区才能用防火墙分隔。防火墙也不一定是防火分区分割
2025-01-23 08:29
-
消防电源监控模块是接出线端还是进线端
发表评论: 规范要求:变电所为:消防设备主电源、备用电源专用母排或消防电源柜内母排;其他为:消防控制室、消防泵、消防电梯、防排烟风机、非集中控制型应急照明、防火卷帘门等供电的双电源切换开关的出线端。
2025-01-23 08:28
-
消防泵每次启动都需要输入密码,符合要求吗
发表评论: 给排水通规都要求给水泵房要上物理防护措施了,泵房的门都要密码或锁。都是专业人员操作的,设置柜子设置密码没有毛病。
2025-01-22 16:26
-
建筑物通过木质敞开式连廊连接,防火间距是否要符合
发表评论: 200平考滤有何意义?
2025-01-22 09:03
-
建筑物通过木质敞开式连廊连接,防火间距是否要符合
发表评论: 200平考滤有何意义?
2025-01-22 09:03
-
自然排烟口距离疏散楼梯间1.5米要求
发表评论: 有修订1.5米没有了
2025-01-21 08:46
-
排烟规范如何界定
发表评论: 有外窗套8.2.2条就行
2025-01-21 08:35
-
防火分隔的防火卷帘为什么设计温感?
发表评论:
2025-01-21 08:33
-
自然排烟口距离疏散楼梯间1.5米要求
发表评论: 图示自然排烟没有1.5米
2025-01-20 16:47
-
IG541为什么比IG100更常见
发表评论: 确定100%氮气更便宜?IG100用在洁净要求更高的地方,IG541应该比较便宜才对
2025-01-20 08:43
-
高架仓库30米需要设消防登高场地吗?
发表评论: 高层的要,单层高架不要!
2025-01-20 08:37
-
楼梯间加压送风
发表评论: 常开防火风口,风口尺寸根据风量不大于7m/s确定!要做防超压措施
2025-01-17 09:54
-
消防车的灭火救援
发表评论:
2025-01-17 09:29
-
泡沫液泵为什么要耐受10分钟的空转
发表评论: 水轮机有水就会转动,在没有打开泡沫液出口的电动阀就需要空转的!所以要空转10分钟
2025-01-17 09:01