  • 一级消防工程师证书可以去消防控制室值班吗?
    发表评论: 你要当的职业角色是消防设施操作员,那好根据消防设施操作员职业标准,里面对一级注册消防工程师一个字也没提,结论是一级注册消防工程师在消防控制室值班属于违反《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第三十八条之规定,未接受消防专门培训,未持证上岗情况,该接受处罚了,别不服未接受消防专门培训这条,你接受过消防主机实操学习吗?实操考核呢,别嘴硬拿出国家认可的证据来。

    0 0 2024-04-04 10:36

  • 台球厅属于哪类场所
    发表评论: 从向社会公开的文件中,没有台球厅属于公共娱乐场所的依据,但现实的情况是,需要办开业前检查,据说消防救援机构有个内部通知将台球厅纳入公共娱乐场所管理了,而且有些省的地方规定也将台球厅纳入公共娱乐场所。

    0 0 2024-04-04 10:28

  • 自愿性认证的消防产品要去哪里查询?
    发表评论: 消防产品自愿性认证这方面我认为太混乱了。国家只放开了认证,但是消防产品身份信息标识谁去发可一直没有明文规定,按说应该是应急管理部消防产品合格评定中心发,但是由于认证放开了,什么啊猫阿狗的认证机构都开始发消防产品身份信息标识了,那是他们能发的吗?标识长的样子都和国家规范不一样。回到问题,自愿性认证只能是哪个认证机构发的,就在哪个认证机构查,CCCF只能查到应急管理部消防产品合格评定中心发的自愿性认证,自愿性认证在其他机构做的,就只能在那个机构的网站查询了。话说回来,都自愿性认证产品了,有型检和合格证就行了,用没做认证断定消防产品不合格,没有依据,除非型检报告超期。

    1 1 2024-04-04 10:23

  • 预作用系统末端试水装置是如何测试的?
    发表评论: 经常做

    0 0 2024-04-04 10:13

  • 上下喷头算个数
    发表评论: 上、下按一个算,因为喷头动作时,不可能上、下一起喷,只能从一边喷,所以算一个

    0 0 2024-03-30 17:28

  • 免接电自发光消防安全指示灯符合消防标准吗?
    发表评论: 压根就不能用。

    0 0 2024-03-30 17:27

  • 一体的应急照明和疏散指示标志可以用吗?
    发表评论: A型灯具就行,另外这个是强制认证产品,要有型式检验和强制认证。

    0 0 2024-03-30 16:55

  • 预作用系统末端试水装置是如何测试的?
    发表评论: 你找个有末端的防火分区打开末端,开双自,在这个防火分区触发两个烟感模拟火灾确认状态,在触发信号的过程中找个人在末端那等着,一旦声光报警或切非开始就打开秒表记时,120秒内末端出水了测试就成功,没出水测试失败。

    1 2 2024-03-30 16:52

  • 灭火器的维修期限
    发表评论: 你问一下你属地的消防救援部门,别太相信山东总队的回复,各地掌握尺度是不一样的,据我所知有的省市仍然会处罚的,如果你是消防安全管理人因为信了通规把灭火器维修那条废了,而消防检查时以这条给你处罚了,你是得不偿失的,严重的会被单位认为你无能解雇,不值得。

    0 0 2024-03-30 16:48

  • 应急管理部回复:为什么初级证不能在消防监控室值班?
    发表评论: 初级证只能在没有联动功能的场所值班,不过没有联动功能就是区域报警了,那就不叫消控室了,也就能叫个值班室,只有中级才能在有联动功能的消防控制室值班,没有什么为什么,就是国家规定。

    0 0 2024-03-30 16:44

  • 消防控制室能设置七氟丙烷灭火系统吗?
    发表评论: 将消防控制室做为气体灭火防护区是正确的做法。

    0 0 2024-03-30 16:41

  • 为何消防干粉球不能被视为一个有效的自动消防灭火设施?
    发表评论: 消防设施通用规范 GB55036-2022 第9.0.8

    0 1 2024-02-29 23:27

  • 环型消防通道的具体要求
    发表评论: 其实也不用纠结,就问这样违反哪条了?哪个条文里说这么设置不行。

    0 0 2024-02-29 23:24