消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

常开百叶窗可否作为排烟排热设施?

发布时间:2024-06-14 11:50消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

《建筑防火通用规范》GB 55037—2022第2.2.5条规定排烟排热设施需要有手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启的功能:如果现场做百叶窗还需不需要手动、联动或依靠烟气温度等方式自动开启? 

回答:

《建筑防火通用规范解读及应用》第2.2.5条的要点解读已说明清楚,应急排烟排热设施在火灾排烟系统工作时应保持关闭状态,后期排烟系统失效时开启,因此不应采用常开百叶窗作为应急排烟排热设施。
另外,依据《建筑防火通用规范》第2.2.5条要求,应急排烟排热设施仅设置于无可开启外窗的地上建筑或部位,如房间外墙设置有常开百窗,则应可视为可开启外窗,无需设置应急排烟排热设施(本观点存在争议)。
 
需要说明的是,有关应急排烟排热设施的具体要求,有待后续相关技术标准的规定,本文仅供参考。

《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

常开百叶窗可否作为排烟排热设施?
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读