消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

查 找 检 索 规 范 手机阅读 评 论 登 录 下载

 

有关《建筑防火通用规范-解读及应用》第2.2.12条中的出口净宽度。

发布时间:2024-06-14 11:46消防资源网 进入公众号阅读 举报
消防设计、审核验收、施工检测,欢迎加盟《消防资源网》技术精英群→点击加盟!

问题:

《建筑防火通用规范-解读及应用》第2.2.12条中标识的出口净宽度不应小于0.8m,原《建规》为0.9m。以哪个为准?

回答:

《建筑防火通用规范》第7.1.4条已将疏散门和安全出口的最小净宽度由0.9m调至0.8m,目前普遍按不小于0.8m的要求执行。很明显,《建筑防火通用规范》第2.2.12条中出口的通行人数等不会高于普通疏散门和安全出口,依此,本《解读及应用》将该出口的净宽度标识为0.8m,请注意,《解读及应用》标识的是出口净宽度,并非外挂楼梯等的净宽度,外挂楼梯等应适当加宽。

需要说明的是,在新版《建规》发布前,仍鼓励按现行《建规》要求确定疏散出口净宽度(0.9m)。我们也会持续关注新版《建规》要求,如与本《解读及应用》不一致,我们会及时公告。


《消防资源网》隆重推出《经典全集·专题精选》以飨大众!→ b.1190119.com

《消防资源网》

微信交流群

消防审查验收

仅允许住建部门审查验收专员加群

>> 点击加群

 

消防施工检测

仅允许施工、检测技术人员加群

>> 点击加群

 

建筑防火设计

仅允许建筑设计师、审图专家加群

>> 点击加群

 

给排水消防设计

仅允许给排水设计师加群

>> 点击加群

 

电气消防设计

仅允许电气自控设计师加群!

>> 点击加群

 

暖通消防设计

仅允许采暖通风设计师加群

>> 点击加群

 

 

下载PDF讲义.高清视频.PPT.专题

(注:长按二维码后,点击“前往图中包含的公众号”选项,即可收到下载地址)

 

图片

 

点击查看↓↓↓
《消防资源网》经典全集,分类汇总!
 


可点击左下角“阅读原文”进入公众号阅读:

↓↓↓

请写下您的评论评论
输入一些内容
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


全部评论

/ 我的评论

最新  /  最热

x 一键下载《消防大讲堂》高清视频和《消防资源网》专题

关闭

关闭

有关《建筑防火通用规范-解读及应用》第2.2.12条中的出口净宽度。
微信、QQ、手机浏览器等软件扫一扫 即可阅读