消防资源网,实时消防资讯·消防问答·精选优秀消防专题
登录     

自动灭火设置之二: 集体忽视的喷淋排水隐患

发布于:2024-01-04 15:33

自动灭火设置之二: 集体忽视的喷淋排水隐患

 刘植蓬 刘植蓬设计原创研究 2021-06-28 08:17

前言:

《消水规》9.2.1具体提出消防水泵房地下室消防电梯的井底仓库应采取消防排水措施。但是,消防用水,不止在上述房间造成积水,大量的设备设施及其他一些土建空间,整个建筑设计行业集体忽视了喷淋造成的积水隐患,普遍存在的隐患之所以没有被发现,是暂时还没有酿成事故,没有酿成事故是因为火灾发生概率较低。

喷淋设置场所,喷头动作可能造成一些设备设施及土建空间积水,本文对这些可能产生严重事故的情况分析并提出相应对策。

采用下列简称:

1、《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)简称:《消水规》

2、《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB 51251-2017)简称:《烟标》

3、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017简称:《喷规》

 

 

一、风管

1. 排烟风管

过去排烟风管上的排烟口(百叶)一般设置在风管下侧或边侧,《烟标》实施后,需要控制单个排烟口的最大允许排烟量Vmax,对Vmax影响最大的参数是排烟系统吸入口最低点之下烟气层厚度db,由于层高限制,储烟仓设计高度也受到限制,解决方式是抬高排烟口(百叶)的最低点标高,因此目前极大多数设计,将排烟口(百叶)设于风管上侧,甚至采取在横向主风管上接竖管,排烟口(百叶)设于竖管的做法,见下图:

上图排烟口、朝上排烟口,造成附近喷头喷水易进入风管,且排烟口(百叶)不在风管最下侧,进入风管的水不能排走,整段风管积水,或者流入排烟风机,或者造成风管过重破坏,轻则排烟系统失效,重则伤人。

还有一种情况,虽然排烟口(百叶)设在风管两侧,但风管高,百叶高度小且贴近管顶,同样造成风管内部大量积水(见上图)。另外,即使排烟口(百叶)设在风管下侧,但风管在障碍物位置下绕,也产生积水可能,见下图:

即使排烟口(百叶)设在风管最下侧,风管也没有下绕管段,这种情况,边框厚度成为风管中积水厚度,积水量小不会导致事故,但是当风管连通到不能进水场所时,可能产生事故。

如电房排风管兼走道排烟管,走道设置喷淋,风管进水,水可能流进电房,从风管底部排风口进入电房,产生事故。

遇水发生燃烧或爆炸物品的库房、遇水造成损坏的档案库、文物、书画库房及展览室,其走道的喷淋同样存在从排烟口进入,造成事故和损失。

2. 其他风管

其他风管通风口(百叶)很少设在风管顶部,也有一些设在侧边的,侧边通风口(百叶)不管设在风管何种位置,风口下侧边缘与风管底存在高差,不易排水,产生与上述情况相类似的隐患。

3. 风井、通风夹层、通风走廊

正压送风风井内衬风管,送风口可能进水(见下图),进水通过竖井内衬风管、竖井底部连通风管或土建通风走廊流入风机或其他不宜有水进入空间,产生事故。

通风夹层、通风走廊情况同上述风管,同样存在进水流入不应有水进入空间,产生事故的情况。

4. 解决措施:


Ø 喷头严格按《喷规》7.2章设计,且喷头与风口布置应协调,尽量避免喷头位置靠近风口。

Ø 排烟风管最底部设在Φ25泄水孔,其他非保温风管也根据具体情况确定是否在风管最底部设在Φ25泄水孔。

Ø 空调风管等保温风管,不宜开孔,则严控水进入房间的风管,管底应高于走廊等存在喷淋场所风管风口标高。

Ø 不宜在风井底部接风管,风井宜落地,连通风管宜在天花接入竖井。自然通风井底部宜设置地漏及其他排水设施,加压风井底部视需要设置泄压阀排水,泄压压力宜大于5kPa(0.5m水柱,远大于风压)。

 

二、线槽、轨道、传送带

1. 非消防线槽、桥架一般采用侧面开孔散热(见下图),线槽穿普通墙体又没有进行封堵措施,喷头喷水进入线槽,会顺着线槽流进不宜有水进入空间,产生事故。

2. 工业建筑不同房间之间,经常使用各种传送带、轨道连通(甚至穿防火墙),医院、物流等类型建筑,也有使用。喷淋或水幕系统喷水,也可能通过传送带、轨道顶部或凹槽流入不能进水房间。

3. 解决措施:


Ø 侧面开孔散热线槽,底部也应开孔(方便泄水),线槽穿普通墙体也应封堵。

Ø 传送带、轨道连通喷淋场所和不允许进水场所时,可采用开孔泄水、设挡水设施、上绕等措施防止进水。

 

三、设置喷淋的走廊、房间,若与不允许进水房间相邻时的排水设计

一般情况下,不允许有水房间,不允许进入各种水管,且设置门槛等防淹水措施,但是一些特殊用房,如档案馆、展览馆、博物馆的重要库房、技术用房及展厅,遇水燃烧爆炸的仓库,由于运输、疏散要求,不宜设置门槛,造成设置喷淋的走廊、相邻房间喷水时,可能产生倒灌。

建议在走廊设消防排水地漏,不允许有水房间适当垫高(如完成面加高50mm),门口适当找坡坡向地漏(参考下图)。

四、上下技术夹层、吊顶

同样,上下技术夹层、吊顶,喷淋场所也存在喷水沿管线、孔隙进入不允许有水房间的问题。

五、扶梯、自动人行道

室外及地下扶梯、自动人行道,一般都有设计排水设施,首层的扶梯、自动人行道设备坑道,也设计排水地漏、集水坑潜水泵等排水设施,设计单位即使漏设,电梯安装公司也会提出要求补充。

但是,二层或以上的室内扶梯、自动人行道,普遍没有考虑消防用水期间对室内扶梯、自动人行道的影响,普遍漏设排水设施。建筑专业标准图集13J404规定扶梯其正上方不得设置喷头(P59),实际上给排水强审基本不予通过,且即使正上方没有喷头侧上方的其他喷头,也能喷水进入扶梯。

连接扶梯、自动人行道的地面,宜有适当的找坡,避免地面消防用水进入,更重要的是,建议扶梯、自动人行道工作点设置地漏,接入专用排水立管,间距排向其他排水设施(见下图)。



请写下您的评论评论
输入一些内容
הההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
字符数: 0
单词数: 0


评论 | 0
刘植蓬 消防设计
刘植蓬,男,1994年参加工作,从事国内建筑、电气、暖通设计工作及国内外建筑给排水设计工作,熟悉国外主流消防设计标准(主要是美国消防标准)、建筑给排水标准及做法。也有过一个项目现场施工经历(菲迪克模式),多年国内外建筑给排水、暖通设计优化、车库综合优化、精细化审图及机电咨询顾问工作经历,精通多专业技术优势独创和从事个人多专业综合设计优化工作。一直坚持各专业设计技术前沿研究、消防技术研究、创新和设计优化研究。

最新资讯

8
推荐问答

关闭

关闭

手机APP下载